Добрый день. У меня заканчивается ремонт, на выходных, я думаю, рабочие соберут щиток и полностью подключат розетки.
Подскажите, как правильно проверить всю разводку и корректность подключения электрики? Особенно интересует земля - почитал об этом на разных других форумах, но, показалось, что всё, что там писали, было на уровне домыслов (больше всего понравился вариант: если стоит УЗО, то замкните фазу на землю - УЗО должно сработать. на первый взгляд, вроде логично...).
Также прошу посмотреть схему квартирного щитка - за последнее время было много уже подобных тем, по ним и сделал для себя схему, постарался учесть все рекомендации спецов, за что им большое спасибо! Пока вот размышляю ставить УЗМ или нет - за много лет никаких проблем с напряжением вроде не было (или техника все стойко переносила).
ЗЫ.: чтобы не плодить похожие темы, "приклеился" сначала
19.07.2012 в 17:33:01
#3212099
Кот-Бегемот написал : если стоит УЗО, то замкните фазу на землю - УЗО должно сработать. на первый взгляд, вроде логично...).
Я бы не стал испытывать свою судьбу и судьбу защитного оборудования таким образом - от КЗ ещё никому хорошо не было.
Кот-Бегемот написал : рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление.
И вы этим рабочим доверили электромонтажные работы? Интересно бы посмотреть результат их творчества. Тяните 10 квадратов.
Кот-Бегемот написал : в этажном щитке стоит один однополюсной автомат на 40А (старый советский черный).
А про два автомата по 16А кроме этого 40А вы не забыли упомянуть? Отдельный диффавтомат для тёплого пола совсем ни к чему, как и дифференциальная защита для кондиционеров.
Кот-Бегемот написал : Пока вот размышляю ставить УЗМ или нет - за много лет никаких проблем с напряжением вроде не было (или техника все стойко переносила)
Всё когда-то случается впервые ...
19.07.2012 в 17:33:42
#3212102
Кот-Бегемот написал :
- Кабель от этажного автомата до вводного квартирного - 6мм2 или 10мм2? Все делаю с запасом, но рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление
Чем больше сечение, тем МЕНЬШЕ удельное и полное сопротивление. Рабочие пошутили.
Кот-Бегемот написал : Исходя из опыта - на что чаще всего реагирует УЗО? Нормально ли живет с современной импульсной техникой? С компьютером?
Не конфликтуют. УЗО возмущается лишь на утечки тока частотой 50 Гц.
19.07.2012 в 17:43:28
#3212117
BravoOrlov написал : УЗО возмущается лишь на утечки тока частотой 50 Гц.
Какого типа узо так себя ведет?
19.07.2012 в 17:49:29
#3212124
Кот-Бегемот написал : (больше всего понравился вариант: если стоит УЗО, то замкните фазу на землю - УЗО должно сработать. на первый взгляд, вроде логично...).
И уменьшите срок службы этого УЗО :)
Кот-Бегемот написал : но рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление.
большое сопротивление протягиванию в отверстия и укладке? :)
Справная техника нормально работает с УЗО, неисправная:
Кот-Бегемот написал : нафик такую микроволновку
ну не обязательно в мусорку, можно и в ремонт :)
19.07.2012 в 18:12:42
#3212151
avmal написал : Я бы не стал испытывать свою судьбу и судьбу защитного оборудования таким образом - от КЗ ещё никому хорошо не было. И вы этим рабочим доверили электромонтажные работы? Интересно бы посмотреть результат их творчества.
Внимательно читая соседнюю тему KatrinM, вот и решил спросить - как правильно проверить? :help Мы им сразу и проект дали, и разводку я им всю рисовал, вот щиток им тоже собрал, но проконтролировать как они где кабель провели и соединения сделали - времени и опыта не хватает. А причина "этих рабочих", которым приходится доверять, обычная - стоимость капитального ремонта в наше время...
avmal написал : А про два автомата по 16А кроме этого 40А вы не забыли упомянуть?
Нет, не забыл, но я их сразу списал со счета - у главного инженера в УК (у меня это ДЕЗ) электрик сказал, что выделенная мощность на квартиру около 8КВт, что соответствует в принципе 40А автомату. На этих двух 16А автоматах в старой проводке у меня висел свет и розетки (на алюминии), но они была включены параллельно с 40А автоматом! Имхо, было бы логично, если бы они стояли ЗА 40А автоматом (что меня и сбивает с толку). Поэтому я просто решил их вообще отключить, а вводной кабель кинуть от 40А автомата. Avmal, если Вы мне расскажите из опыта как их обычно используют с современной проводкой - БОЛЬШОЕ Вам спасибо! [/QUOTE]
avmal написал : Отдельный диффавтомат для тёплого пола совсем ни к чему, как и дифференциальная защита для кондиционеров.
Ставил из-за боязни, что если что-то произойдет с теплым полом - его можно будет отключить, не трогая других потребителей. Хотя, конечно, получилось дороже...
BravoOrlov написал : Рабочие пошутили.
За такие шутки... :mad: А что с моей старой микроволновкой? УЗО не будет срабатывать?
19.07.2012 в 19:02:39
#3212226
BV написал : Внутренние блоки никогда не горят?
На моей памяти нет, но на этот случай существует защитный провод РЕ и "противопожарное" УЗО в этажном щите.
Кот-Бегемот написал : На этих двух 16А автоматах в старой проводке у меня висел свет и розетки (на алюминии), но они была включены параллельно с 40А автоматом!
Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.
Кот-Бегемот написал : если что-то произойдет с теплым полом - его можно будет отключить, не трогая других потребителей
Включите его через автомат 1Р+N и других потребителей при любом виде повреждения вы не затронете.
Кот-Бегемот написал : А что с моей старой микроволновкой? УЗО не будет срабатывать?
Поставим - узнаем. С неисправной, требующей ремонта или ликвидации, будет, с исправной нет.
19.07.2012 в 19:04:22
#3212230
19.07.2012 в 19:06:30
#3212233
Кот-Бегемот написал : Ставил из-за боязни, что если что-то произойдет с теплым полом - его можно будет отключить, не трогая других потребителей. Хотя, конечно, получилось дороже...
Просто автомат пола выключил и все, общее УЗО уже не будет срабатывать. Это касается и всех других "частных" узо.
19.07.2012 в 19:08:33
#3212235
BravoOrlov написал : Просто автомат пола выключил и все, общее УЗО уже не будет срабатывать.
Сейчас у ТС стоят автоматы 1Р.
19.07.2012 в 19:08:48
#3212237
Кот-Бегемот написал : но они была включены параллельно с 40А автоматом! Имхо, было бы логично, если бы они стояли ЗА 40А автоматом
40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.
19.07.2012 в 19:11:17
#3212240
19.07.2012 в 21:22:18
#3212435
BravoOrlov написал : Я знаю, Алексей Васильевич, я их и имел ввиду. )
а ежели "meчka" по нулевому проводнику, как быть с узо?
19.07.2012 в 23:49:36
#3212803
avmal написал : Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.
BravoOrlov написал : 40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.
Так получается, что на квартиру выделено (доступно) больше 40А (8кВт)? 2 ввода по 16А я еще могу использовать? Меня еще смущает вот что - выдержит ли то хозяйство, которое стоит за этажным автоматом, особенно провода, если я возьму больше (хотя такая нагрузка будет редко)?
И основной вопрос - как проверить розетки и особенно землю остается открытым!