19.07.2012 в 19:08:48
Кот-Бегемот написал : но они была включены параллельно с 40А автоматом! Имхо, было бы логично, если бы они стояли ЗА 40А автоматом
40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.
19.07.2012 в 19:11:17
avmal написал : Сейчас у ТС стоят автоматы 1Р.
Я знаю, Алексей Васильевич, я их и имел ввиду. )
19.07.2012 в 21:22:18
BravoOrlov написал : Я знаю, Алексей Васильевич, я их и имел ввиду. )
а ежели "meчka" по нулевому проводнику, как быть с узо?
19.07.2012 в 23:49:36
avmal написал : Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.
BravoOrlov написал : 40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.
Так получается, что на квартиру выделено (доступно) больше 40А (8кВт)? 2 ввода по 16А я еще могу использовать? Меня еще смущает вот что - выдержит ли то хозяйство, которое стоит за этажным автоматом, особенно провода, если я возьму больше (хотя такая нагрузка будет редко)?
И основной вопрос - как проверить розетки и особенно землю остается открытым!
20.07.2012 в 09:13:51
avmal написал : ???
Отвечал с телефона и при отправке неудачным движением удалилось нужное, осталось только это :)
20.07.2012 в 09:23:13
Кот-Бегемот написал : как проверить розетки и особенно землю остается открытым!
надеюсь, не упустил ничего?
20.07.2012 в 09:32:01
Кот-Бегемот написал : рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление.
Ишь, кабеля пошли... ещё и сопротивляются!!! :D
20.07.2012 в 09:36:05
Кот-Бегемот написал : УЗО? Нормально ли живет с современной импульсной техникой?
УЗО типа AC (которое только для переменного синусоидального тока 50 Гц) тупо не почувствует импульсную утечку и не сработает в случае необходимости. А уживается хорошо - не срабатывает... однако, и толку от него в случае несинусоидальной утечки нет никакого. С другой стороны, с 90% вероятностью утечка в бытовых приборах и проводке если и будет, то синусоидальная или почти синусоидальная, но в Европе УЗО типа AC в бытовых установках сейчас не применяются. Только тип А ставят
20.07.2012 в 10:13:18
andrewkhv написал :
- проверка розеток. все из розеток выключить, автоматы и все узо выключить. на выходе автоматов проверить тестером, нет ли кз на ноль и на землю.
- Проверка земли. включить лимпочку на 15 Вт между фазой и землей (кз ни в коем случае нельзя устраивать!). сработка узо покажет, что все ок. проверить так все розетки.
Да, наверно так было бы правильно.. Спасибо за 1ый пункт - сначала надо бы все проверить на кз, хотя рабочие сами это проверят, включив автоматы без меня (до моей проверки).
Alexiy написал : Ишь, кабеля пошли... ещё и сопротивляются!!! :D
BV написал : большое сопротивление протягиванию в отверстия и укладке?
Мне вот тоже это странным показалось :) Причем, конечно же у 10мм2 большее "сопротивление протягиванию в отверстия и укладке".
20.07.2012 в 11:18:12
avmal написал : Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.
Кот-Бегемот написал : Так получается, что на квартиру выделено (доступно) больше 40А (8кВт)? 2 ввода по 16А я еще могу использовать? Меня еще смущает вот что - выдержит ли то хозяйство, которое стоит за этажным автоматом, особенно провода, если я возьму больше (хотя такая нагрузка будет редко)?
Как мне лучше тогда задействовать 2 оставшихся автомата? Может, например, посадить на них ПММ и СтирМашину или освещение и розетки комнат? И тогда увеличить автомат на плиту до 40А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу