BravoOrlov
BravoOrlov
Эксперт

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

19.07.2012 в 19:08:48

Кот-Бегемот написал : но они была включены параллельно с 40А автоматом! Имхо, было бы логично, если бы они стояли ЗА 40А автоматом

40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Эксперт

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

19.07.2012 в 19:11:17

avmal написал : Сейчас у ТС стоят автоматы 1Р.

Я знаю, Алексей Васильевич, я их и имел ввиду. )

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

19.07.2012 в 21:22:18

BravoOrlov написал : Я знаю, Алексей Васильевич, я их и имел ввиду. )

а ежели "meчka" по нулевому проводнику, как быть с узо?

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

19.07.2012 в 23:49:36

avmal написал : Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.

BravoOrlov написал : 40 ампер это на плиту, два по 16 это на свет и розетки. Они и должны стоять параллельно друг другу.

Так получается, что на квартиру выделено (доступно) больше 40А (8кВт)? 2 ввода по 16А я еще могу использовать? Меня еще смущает вот что - выдержит ли то хозяйство, которое стоит за этажным автоматом, особенно провода, если я возьму больше (хотя такая нагрузка будет редко)?

И основной вопрос - как проверить розетки и особенно землю остается открытым!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2012 в 23:55:52

Кот-Бегемот написал : н землю?

???

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

20.07.2012 в 09:13:51

avmal написал : ???

Отвечал с телефона и при отправке неудачным движением удалилось нужное, осталось только это :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.07.2012 в 09:23:13

Кот-Бегемот написал : как проверить розетки и особенно землю остается открытым!

  1. проверка розеток. все из розеток выключить, автоматы и все узо выключить. на выходе автоматов проверить тестером, нет ли кз на ноль и на землю.
  2. Проверка земли. включить лимпочку на 15 Вт между фазой и землей (кз ни в коем случае нельзя устраивать!). сработка узо покажет, что все ок. проверить так все розетки.

надеюсь, не упустил ничего?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.07.2012 в 09:32:01

Кот-Бегемот написал : рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление.

Ишь, кабеля пошли... ещё и сопротивляются!!! :D

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.07.2012 в 09:36:05

Кот-Бегемот написал : УЗО? Нормально ли живет с современной импульсной техникой?

УЗО типа AC (которое только для переменного синусоидального тока 50 Гц) тупо не почувствует импульсную утечку и не сработает в случае необходимости. А уживается хорошо - не срабатывает... однако, и толку от него в случае несинусоидальной утечки нет никакого. С другой стороны, с 90% вероятностью утечка в бытовых приборах и проводке если и будет, то синусоидальная или почти синусоидальная, но в Европе УЗО типа AC в бытовых установках сейчас не применяются. Только тип А ставят

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

20.07.2012 в 10:13:18

andrewkhv написал :

  1. проверка розеток. все из розеток выключить, автоматы и все узо выключить. на выходе автоматов проверить тестером, нет ли кз на ноль и на землю.
  2. Проверка земли. включить лимпочку на 15 Вт между фазой и землей (кз ни в коем случае нельзя устраивать!). сработка узо покажет, что все ок. проверить так все розетки.

Да, наверно так было бы правильно.. Спасибо за 1ый пункт - сначала надо бы все проверить на кз, хотя рабочие сами это проверят, включив автоматы без меня (до моей проверки).

Alexiy написал : Ишь, кабеля пошли... ещё и сопротивляются!!! :D

BV написал : большое сопротивление протягиванию в отверстия и укладке?

Мне вот тоже это странным показалось :) Причем, конечно же у 10мм2 большее "сопротивление протягиванию в отверстия и укладке".

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

20.07.2012 в 11:18:12

avmal написал : Подобное включение трёх автоматов идентично включению одного 63А ( условно, поскольку это на самом деле больше ). Поставьте диффавтомат 50А 100-300мА ( желательно селективный ) и это, на мой взгляд, будет справедливо.

Кот-Бегемот написал : Так получается, что на квартиру выделено (доступно) больше 40А (8кВт)? 2 ввода по 16А я еще могу использовать? Меня еще смущает вот что - выдержит ли то хозяйство, которое стоит за этажным автоматом, особенно провода, если я возьму больше (хотя такая нагрузка будет редко)?

Как мне лучше тогда задействовать 2 оставшихся автомата? Может, например, посадить на них ПММ и СтирМашину или освещение и розетки комнат? И тогда увеличить автомат на плиту до 40А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу