yagmort написал: есть ли возможность проверить правильность разводки?

да

yagmort написал: возможно, что-то я вообще упускаю из вида за не имением опыта?

да, возможно...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

21.01.2019 в 23:07:07

#6531995

yagmort написал: есть ли возможность проверить правильность разводки?

Прозвонить, это самый простой способ. Если нужно покруче - вызвать лабораторию: и прозвонят, и измерения проведут, бумагу с печатью дадут. Другого ещё не придумали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.01.2019 в 00:03:21

#6532046

MaSeVi, что они прозвонят, когда отдельные куски кабеля еще не соединены между собой? :)

yagmort написал: сейчас нахожусь перед этапом оппресовки гмл гильз в подрозетниках (решил сделать без распаечных коробок). хочется узнать - как проверить, не на тупил ли я где? после оппресовки будет сложно что-то менять.

Соедините всё вагами. Да в принципе так и оставьте, прессовать при монтаже в подрозетниках нет никакой необходимости.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

22.01.2019 в 00:13:16

#6532052

Radio написал: когда отдельные куски кабеля еще не соединены между собой?

Ну, и гении ошибаются - невнимателен оказался, каюсь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.01.2019 в 17:50:23

#6532632

yagmort написал:

  • как проверить, не на тупил ли я где? после оппресовки будет сложно что-то менять. есть ли возможность проверить правильность разводки? возможно, что-то я вообще упускаю из вида за не имением опыта?

yagmort, визуальным осмотром и прозвонкой с помощью мультиметра после опрессовки и установки на свои места всех крышек - проверка мегаомметром, измерение сопротивления петли фаза-ноль, фаза-земля, проверка уставок автоматов на соответствие ожидаемому току КЗ, измерение сопротивления заземляющего устройства(если имеется)...