Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 13:44:02

Посоветуйте, что делать.

В квартире частично меняю проводку (старой остается проводка на свет). Все проложено nym 2,5х3 и 4х3, когда уже все проложили, я вспомнил про провод к вентилятору в вент. шахту на кухне. Nym не оставалось нужной длины, и рабочие купили в ближайшем магазине ПВС и уже замуровали, провод идет поверх сантех кабины. Заставлять переделывать или так оставить?

Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2012 в 13:51:08

Djames написал : Все проложено nym 2,5х3 и 4х3

Это вы погорячились с сечениями.

Djames написал : Заставлять переделывать или так оставить?

Оставляйте так, только заставьте опрессовать жилы перед подключением и использовать соответствующие клеммники при коммутациях.

0
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 14:00:01

В смысле погорячился? 2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор 4мм на группу розеток в кухне, куда будет включаться микроволновка, чайник, аэрогриль,

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2012 в 14:09:15

Djames написал : 2,5х3 и 4х3

Правильно будет вот так - 3х2.5 и 3х4

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

21.07.2012 в 14:11:51

avmal написал : заставьте опрессовать

Вряд ли у этих рабочих есть пресс-клещи. Так что дешевле будет переделать.

Djames написал : В смысле погорячился? 2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор

На освещение тоже 2,5?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.07.2012 в 14:13:54

Impuls написал : Вряд ли у этих рабочих есть пресс-клещи.

купить самому может быть дешевле. Не известно, что там уже с отделкой.Стоимость вменяемых клещей, прессующих квадратом до 30 долларов. На один ремонт по-любому хватит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2012 в 14:50:25

Djames написал : 2,5 мм идет на розетки в комнату, кухню, коридор 4мм на группу розеток в кухне, куда будет включаться микроволновка, чайник, аэрогриль,

У микроволновки с чайником розетки другие? Не 16А? А на освещение что? А на электроплиту?

1
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 15:50:16

На свет 1.5 Сейчас съездил, еще раз посмотрел, что мне наделали. 2 узо - 40 и 32, одно на стиралку+посудомойка, одно на все остальное, холодильник мимо всех узо напрямую в автомат. автоматы: входной 40, 32 -плита, 25 - стиралка + посудомойка, 25 - розетки на кухне 16 - остальные розетки
16 - два кондея 16 - холодильник 10 - свет

провода на розетки на кухне, и стиралка+посудомойка (там где автоматы на 25) хотел 4мм, сейчас выяснилось, что электрик везде кинул 2.5, на плиту 4мм Вот такая фигня получилась.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.07.2012 в 15:57:56

Djames написал : везде кинул 2.5, на плиту 4мм

значит, меняйте автоматы С25 на С16, (максимум - С20 при хорошем качестве кабеля). С32 также крайне желательно заменить на С25. это частично исправит фигню..

0
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 16:06:42

Вот и я думаю, что делать - перекладывать провод или менять автоматы. На варочную панель пойдет 4 мм? А ведь еще духовка будет... Штробы только вчера заштукаторили.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2012 в 16:51:13

Djames написал : Штробы только вчера заштукаторили.

Значит проще будет вскрывать...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу