21.07.2012 в 21:17:10

Изначально хотел на группу розеток 4 шт на кухне протянуть 4мм медь и поставить автомат на 25а. Сейчас задумался по поводу розеток. На сколько я понял - они рассчитаны на 16а, и как быть? Тянуть 2 линии? Или плюнуть и 2.5 хватит? Из потребителей будет чайник, микроволновка, аэрогриль, пароварка.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2012 в 21:22:50

2 линии, 2 автомата С16, 2 кабеля на 2.5 квадрата=спокойный сон.

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

21.07.2012 в 21:23:35

Один кабель 3*2,5 тяни и автомат на 16 ампер ставь и будет тебе счастье

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

21.07.2012 в 21:23:45

Мощность потребителей уже известна?Попробовать сложить может стоит?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.07.2012 в 21:26:21

Djames написал : хотел на группу розеток 4 шт на кухне протянуть 4мм медь

Тяжело вам будет 4-ой розетки подключать, да и не у всех имеется такая физ. возможность!

Djames написал : На сколько я понял - они рассчитаны на 16а

да

Djames написал : и как быть?

как вариан

Djames написал : Тянуть 2 линии?

Djames написал : Или плюнуть и 2.5 хватит?

если включать не всё сразу, то за глаза

Djames написал : аэрогриль, пароварка.

эти девайся сколько потребляют?

0
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 21:29:37

около 4 квт будет 2квт чайник 1.3 аэрогриль 0.9 микроволновка 0.9 пароварка По опыту, 3 одновременно довольно часто, 4 - ну макс на 5 мин

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.07.2012 в 22:15:19

Djames написал : около 4 квт будет

у меня почему-то 5.1 получилось

Djames написал : около 4 квт будет

3.98 точно не отключит

Djames написал : 3 одновременно довольно часто

если эти, то можно

Djames написал : 1.3 аэрогриль 0.9 микроволновка 0.9 пароварка

Djames написал : 4 - ну макс на 5 мин

может и щёлкнуть

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.07.2012 в 22:21:44

Тяните 2 линии-это сейчас такие потребитетели,со временем всяко что небудь прибавиться.

0
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 22:24:48

Насколько критично будет, если я поставлю 20а автомат, и есть ли разница шлейфом подключить розетки или через распред коробку на wago rлеммники при кабеле 2.5 мм

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

21.07.2012 в 22:25:06

а если до распайки 4кв мм, а далее 4 ответвления на каждую розетку, то 25а норм будет

0
Djames
Djames
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 23

21.07.2012 в 22:27:04

гадкий83 написал : а если до распайки 4кв мм, а далее 4 ответвления на каждую розетку, то 25а норм будет

А то что розетка 16а - пофиг в этом случае?

0