Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 621
#3218553

Интересует узнать, смогут ли на одном проводе NYM 3x1.5 с УЗО (16А?) фунциклировать стиральная машина с сушкой (~2500W), электрический сушитель Сунержа (~300W) и вытяжной вентилятор (~5W)?

Стиральная машина уже свыше возможностей провода.

Регистрация: 13.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 621

web-rr написал :
Стиральная машина уже свыше возможностей провода.

Пардон, вспомнил, там 3х2.5.
Всё там стандартно: 1.5 -- свет, 2.5 -- всё остальное.

16А ~ 3,5 кВт

Регистрация: 13.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 621

services написал :
16А ~ 3,5 кВт

А что это значит? Что 2500+300+5=2805W провод потянет и еще и запас останется, даже если они одновременно будут работать?

fhlfibh написал :
даже если они одновременно будут работать?

да

web-rr написал :
Стиральная машина уже свыше возможностей провода.

Элехтрих?

BV написал :
Элехтрих?

ТС уже отредактировал...............было 1.5

BV написал :
Элехтрих?

Не, дежурный клоун блин!
fhlfibh, Что за подстава с Вашей стороны? Произвольно меняете стартовый пост - все остальные в дураках, так?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

web-rr написал :
Не, дежурный клоун блин!
fhlfibh, Что за подстава с Вашей стороны? Произвольно меняете стартовый пост - все остальные в дураках, так?

А Вы в ответе цитирование делайте, тогда все ходы будут записаны...

Регистрация: 13.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 621

web-rr написал :
Не, дежурный клоун блин!
fhlfibh, Что за подстава с Вашей стороны? Произвольно меняете стартовый пост - все остальные в дураках, так?

Я не специально. Пардон, не думал, что это настолько криминал.

web-rr написал :
Что за подстава с Вашей стороны?

я хоть и не видел оригинал, но из вашего ответа и и подчёркнутого 2.5мм догадался, что ТС редактировал после вас(а сейчас вообще поменял всё)!

SVKan написал :
А Вы в ответе цитирование делайте, тогда все ходы будут записаны...

SVKan, дело говорит +100500