Кто из зубров в курсе - можно ли подключать варочную панель (мощность 5.5 киловатт) на цепь соединенную через клеммы WAGO для 2.5-6мм проводов? Провода 4мм - медь - одножильные.
Или только на скрутки с колпачками+специальная розетка? Что говорят ГОСТ'ы?
От строителей стояли скрутки с колпаками+розетка.
Вот спецификация клемм:
Группа изделий 7 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом)
число контактов 3
Поперечное сечение [mm²] 2,5 - 6 mm²
Поперечное сечение [AWG] 14 - 10 AWG
Способ подключения PUSH WIRE®
Измеренное напряжение EN 400 V
Измеренное напряжение разряда 4 kV
Степень загрязнения 2
Сила тока EN 41 A
МихаилМилаев написал :
Вот спецификация клемм:
Группа изделий 7 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом)
число контактов 3
Поперечное сечение [mm²] 2,5 - 6 mm²
Поперечное сечение [AWG] 14 - 10 AWG
Способ подключения PUSH WIRE®
Измеренное напряжение EN 400 V
Измеренное напряжение разряда 4 kV
Степень загрязнения 2
Сила тока EN 41 A
Не проще было написать WAGO 773-173?
МихаилМилаев написал :
можно ли подключать варочную панель (мощность 5.5 киловатт) на цепь соединенную через клеммы WAGO для 2.5-6мм проводов? Провода 4мм - медь - одножильные.
avmal написал :
Не проще было написать WAGO 773-173?
Можно.
Проще, но был не уверен что все поймут, поэтому развернуто спецификацию выложил. Спасибо за ответ. Хочу уточнить - а более мощные варочные панели так же можно подключать через эти клеммы? Например 6.5-7 киловаттные?
у меня в новой квартире провода были протянуты , медь 4 кв на нее посадил варку 7 кв, дух шкаф 2.7кв, возможности перетягивать не было , поэтому пришлось нарушить стандарты ,паскольку наминал потребления на технике указан при полной загрузке , а в жизни боле двух камфорок практически неиспользуем , максимум 1 камфорка и духовка, то думаю вполне нормально будет работать