dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20923

20.09.2022 в 19:27:08

megrad написал: akfer, сечение приходящего ? У Вас ещё и духовка на этой линии?

akfer написал: с панелей выходит кабель 4 мм

Длина сколько?

megrad, там панели во множественном числе. )))

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

20.09.2022 в 20:41:26

akfer написал: Хотя все равно странно - с панелей выходит кабель 4 мм, 25 ампер маркировка.

Не уточните, что за линия от щита и каким автоматом она защищена?

Тоже, кстати, нарушение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21314

20.09.2022 в 21:15:16

ВТБ! написал: Тоже, кстати, нарушение.

Что нарушение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

20.09.2022 в 21:32:22

Radio написал: Что нарушение?

Однофазное подключение четырёхжильным кабелем (с жилами равного сечения) с двумя жилами на фазу и одной на рабочий ноль.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21314

20.09.2022 в 21:36:09

ВТБ! написал: Однофазное подключение четырёхжильным кабелем (с жилами равного сечения) с двумя жилами на фазу и одной на рабочий ноль.

Сфига ли? Люстры всю дорогу только так и подключают. :popcorn

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

20.09.2022 в 21:48:49

Radio написал: Люстры всю дорогу только так и подключают.

"- То бензин, а то - дети!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21314

20.09.2022 в 21:51:48

ВТБ! написал: "- То бензин, а то - дети!"

Разницы-то никакой. :nо:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

20.09.2022 в 22:24:33

Radio написал: Разницы-то никакой.

Люстру по другому и не подключишь. Да и авторы нормы покрутят пальцем у виска и скажут, что она не про люстры написана. На освещении в быту нагревом жил при штатных нагрузках можно было пренебречь даже с ЛН (речь про 220В). Не было обычных люстр для обычных квартир огромной мощности.

А с двумя ВП по 25А уже не обязательно всё безоблачно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21314

20.09.2022 в 22:28:16

ВТБ! написал: Люстру по другому и не подключишь.

Почему? Я вполне себе клал на люстру 2х3х1,5.

ВТБ! написал: А с двумя ВП по 25А уже не обязательно всё безоблачно

Жилы также ощутимо не нагреваются.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

20.09.2022 в 22:38:53

Radio написал: Я вполне себе клал на люстру 2х3х1,5.

Тогда и небольшое вмешательство в проводку люстры может потребоваться.

Radio написал: Жилы также ощутимо не нагреваются.

Сечение кабеля и номинал автомата по-прежнему неизвестны. Если сильно зудит использовать лишнюю жилу, можно подключить раздельно рабочие нули и вместе фазу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

akfer
akfer
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 23

23.09.2022 в 17:58:08

Приходящий кабель 3х6, автомат 40 ампер. В инструкции панели так и написано, что при подключении к однофазной сети два фазных провода соединить и подключить к фазе. Панель 7 кВт, на кабеле 25 ампер маркировка. К этому же выводу подключена духовка на 2,2 кВт. Включаться все 4 конфорки и духовка не будут. Да и даже если бы включались, мощности и кабеля, и клемм wago хватило бы. Длина кабеля от варочной панели метр примерно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу