gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

29.07.2012 в 14:15:36

Подскажите как написать письмецо в ЖКХ

Дано.

Открытый щиток с 380/220 (щит находится на лестничной площадке ) Первый этаж 4кв (с электроплитами) общий ноль от колодки (вся окислилась) идет скручена медь 2 жилы по 2.5 на первом этаже 3-и плафона Л.Н. при включение в одном из них взрывается лампа.

Хочу что бы это все исправили, так как на прошлой недели отгорел ноль и залип на фазу и в розетки пошло "380" я его временно подкрутил, но это все не дело подскажите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

29.07.2012 в 16:52:18

gesund, Неважно как. Своими словами. Важно, чтобы копия у вас осталась с отметкой о приёме письма

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.07.2012 в 17:00:25

На копиях вообще-то не расписываются. Вам должны сказать номер под которым Ваше заявление зарегистрировано. И по этому номеру можно проследить его судьбу. Любое заявление пишется в произвольной форме. Желательно приложить фото.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.07.2012 в 17:27:53

Уважаемый ЖЭК! Я не знаю как там у тебя идут дела, но судя по BMW у офиса - неплохо. У нас же всё немного хуже. ВАЗовские машины пару лет назад официально объявили хламом. Я и мой сосед послушно, ведь президент и премьер обещали, сдали свои заслуженные "копейки" как автохлам. Нам обещали что новый хлам производства ВАЗ нам дадут скоро, "как только так сразу". Прошло уже полтора года, сразу чего-то так и не наступило, а в фирме в которую мы сдавали машины на утилизацию нам объяснили что просто кончилась программа. И послали нас на три буквы, но не в ЖЭК. Мой сосед видел свою ласточку у чужого дядьки и тот уверяет что купил её с рук.
А надысь в моём подъезде в электрощите сложилась аварийная ситуация. Общий ноль от колодки вот-вот отвалится, там всё окислилось и вообще как мы ещё не сгорели - неясно. ЖЭК, я надеюсь письмо это Вы получите и примите не только к сведению, но и исправите ситуацию, может даже стоку нашему убитому проведёте модернизацию.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.07.2012 в 22:15:20

gesund,
Вызвать аварийку. Для устранения неисправности (приведение в проектное состояние).
Не исключено что отфутболят к ежедневникам.
А если через заявление то у секретаря. Обязательно записать входящий номер. Замена, ремонт бесплатно (постановление № 170).

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

30.07.2012 в 06:52:05

Bladiclab написал : А если через заявление то у секретаря. Обязательно записать входящий номер.

Дались вам эти секретари? Ищи по ЖЭКу кто согласится бумажку взять, да и выслушивай о себе много интересного - по почте заказным с уведомлением о вручении. Срок для ответа, обязательно укажите :)

0
hvit
hvit
Новичок

Регистрация: 15.06.2012

Мытищи

Сообщений: 36

30.07.2012 в 16:18:40

Например так:

***[RIGHT]Директору ЖЭКа №1 Сидорову Э.Ф. от Петрова П.П., зарегистрированного и проживающего по адресу ХХХХ[/RIGHT]

Уважаемый Эдуард Фаритович!

  Настоящим сообщаю, что 27.07.2012 по адресу ХХХХХХХ произошла авария сети электроснабжения, в результате которой в квартирах №1, 2, 3,..... и 133 подъезда №ХХ электрическое напряжение в розетках оказалось равным 380В, вместо требуемых 220В. Это привело к выходу из строя электроприборов: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

В результате осмотра этажных электрических щитков было установлено, что в щитке этажа №ХХ (подъезд №ХХ) произошло "отгорание" нулевого проводника с замыканием его на "фазный" проводник. Данная авария привела к невозможности использования электроприборов в квартирах ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Прошу в кратчайшие сроки устранить аварию и произвести замену необходимых комплектующих в этажном щитке. Обращаю Ваше внимание, что в настоящий момент существует высокая опасность возникновения пожара в квартирах, подверженных воздействию аварии, поскольку кто-то из жильцов по незнанию может включить электроприбор в розетку, что при напряжении 380 В, может привести к пожару. [RIGHT] Петров П.П. 01.08.2012 [подпись][/RIGHT]***

Написать два экземпляра, один отдать секретарю, а второй с отметкой о получении и номером входящего - себе.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2012 в 21:44:27

hvit написал : Данная авария привела к невозможности использования электроприборов в квартирах

И возможному поражению электротоком жильцов дома.

Написать один экземпляр и отправить по почте. Письма сначала регистрируются, потом попадают на стол начальству, т.ч. входящий номер точно будет. А если придете к секретарю, она отправит к начальнику, тот скажет конечно-конечно разберемся, а заявление отдайте секретарю на регистрацию. Никто ни на каких копиях Вам писать ничего не будет, скажут номер и все.

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

31.07.2012 в 12:40:25

Не скажут. Обязаны поставить входящий номер, дату, печать и подпись принявшего лица. Если отказываются, то заказным письмом с описью в их адрес.

0
Чепик
Чепик
Резидент

Регистрация: 04.12.2007

Москва

Сообщений: 4028

31.07.2012 в 13:57:09

gesund написал : Подскажите как написать письмецо в ЖКХ

Во насоветовали, не...конечно советы правильные. А афтор хотя бы обращался в ЖКХ!? Лично у нас по первому звонку всё исправляют. Кстати, каждый звонок-обращение диспетчер записывает в пронумерованный журнал. Лично ходил проверял, когда давал заявку по телефону.

0
valtimar
valtimar
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Брянск

Сообщений: 61

01.08.2012 в 19:08:29

Чепик написал : Во насоветовали, не...конечно советы правильные. А афтор хотя бы обращался в ЖКХ!? Лично у нас по первому звонку всё исправляют. Кстати, каждый звонок-обращение диспетчер записывает в пронумерованный журнал. Лично ходил проверял, когда давал заявку по телефону.

во-во, любая эксплуатирующая компания только приветствует активность жильцов, так как электриков либо не хватает (делать ППР), либо их может не быть вообще.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу