Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

30.07.2012 в 20:12:50

Откуда невозьмись достался мотор с причандалами (в вие станка сверлильного со станиной)

На торце 2 кнопки и сзади выходят 3 провода. Внутри раздолбанный пускатель.

1) какие функции он выполнял (принцип работы именно в данном конкретном случае) ? 2) что должны делать кнопки передней панели (при нажатии: черная замыкает, красная размыкает) 3) куда предназначались выходящие 3 провода и что них подавалось

4) И самое главное как и что сделать чтобы восстановить работоспособность конструкции ?

Общий вид

Кнопки спереди

Вид изнутри на пускатель сторона А (один синий провод отчего то отрезан; в 2 верхних контакта подходило видимо ~220)

Вид изнутри на пускатель сторона Б

Модель пускателя

Моторчик

0
Вложение
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.07.2012 в 20:21:27

афигенная весчь..Чо мне такие не достаются блин.. Движок трехфазный..Если 380в по месту установки нет - снять те разноцветные перемычки в клемнике,подключить по стандартной схеме включения трехфазника в однофазную сеть.. Пускатель поставить любой - схему как подключить с теми кнопками Пуск и Стоп - нарисуем если чо..

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

30.07.2012 в 20:23:38

Тесть откуд-то припер. Только вот беда, сначала только моторчик и я уже, чтобы его вклчать, купил конденсатор и думал надо только кнопку любую на замыкание, а тут бац инсталяция доехала.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.07.2012 в 20:27:41

в электротехнике разбираетесь мало-мальски ? сможете различить где у пускателя выводы контактов а где выводы катушки ?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.07.2012 в 20:28:57

тиски бы еще к нему станочные..Эх.. вот так пускатель и с кнопками подключается..Катушка пускателя должна быть на 220в.. кандер у двигателя условно не показан..

0
Вложение
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

30.07.2012 в 20:42:38

4eh написал : сможете различить где у пускателя выводы контактов а где выводы катушки ?

Этот пускатель врядли рабочий (корпус разошелся на 2 половинки и вся внутренность видна, просто на фото я его поджал и положил аккуратно:) )

4eh написал : снять те разноцветные перемычки в клемнике

Вы говорите о проводах на самом моторе (последнее фото) - это я даааавно (когда был только мотор без станины) соединил его в треугольник этими проводами. Затем купил конденсатор и думал осталось любой выключатель на замыкание приделать. И тут бац инсталяция некая мне пока неизвестная - вот я сюда прямяком за помощью:)

4eh написал : кандер у двигателя условно не показан..

КМ на рисунке это пускатель в едином корпусе (в квадратике + в виде кнопки) ? А у меня на выходе 3 провода на рисунке 2 - что не так ?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.07.2012 в 21:26:30

ALARMus написал : Этот пускатель врядли рабочий

видно что разломан.. Там кусок карболитного корпуса отдельно болтом к корпусу остался привинчен.. Вообще можно было бы с пускателем не мучаться - а поставить обычный пакетник..Просто аутентичность надо бы сохранить - оставить кнопки..Соответственно нужен пускатель..

ALARMus написал : КМ на рисунке это пускатель в едином корпусе (в квадратике + в виде кнопки) ?

пускатель на электрической схеме нарисован по-частям.Силовые контакты КМ - в цепи двигателя и блокировочный - паралельно кнопке ПУСК нарисованы отдельно..А квадратик с двумя выводами подписанный КМ - это катушка пускателя..

ALARMus написал : А у меня на выходе 3 провода на рисунке 2 - что не так ?

Все так.Просто это принципиальная схема, вам вероятнее всего в ней будет сложно сориентироваться.. Нарисуем вам монтажную - какие провода куда подключать, после того как найдете новый пускатель и сделаете подключения двигателя на 220в..

0
Аватар пользователя
wiera

Местный

Регистрация: 28.09.2010

Киев

Сообщений: 111

30.07.2012 в 23:05:54

Я извиняюсь подскажите и мне как подключить двигатель (он без щеток) http://www.stroy-beton.com/bet/alko/motor_alko.jpg Досталась бесплатно бетономешалка а там выключатель поменян и висит один лишний провод от двигателя, гудит а крутится не хочет Если правильно нарисовал то где то так: интересует синий провод?

0
Вложение
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

30.07.2012 в 23:37:00

4eh написал : после того как найдете новый пускатель и сделаете подключения двигателя на 220в..

А можно пойти от обратного. Так подключение двигателя по треугольнику для подключения на 220 уже сделано (последний снимок) и так же для этого подключения приготовлен конденсатор. Поэтому надо бы 1) знать что купить (какой пускатель) 2) можно ли без него - например просто поставив одну кнопку с фиксацией положения (нажал ВКЛ, нажал еще ВЫКЛ)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.07.2012 в 00:17:56

ALARMus написал : можно ли без него - например просто поставив одну кнопку с фиксацией положения (нажал ВКЛ, нажал еще ВЫКЛ)

говорю - ж не аутентично..Там же знак качества стоит, и гордая надпись - СДЕЛАНО В СССР.. а ві такой аппарат хотите кетайским тумблером испаскудить..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.07.2012 в 00:20:44

wiera написал : Если правильно нарисовал то где то так:

у вас там провода к пустому белому квадрату ведут..

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2012 в 01:01:48

ALARMus написал : 2) можно ли без него - например просто поставив одну кнопку с фиксацией положения (нажал ВКЛ, нажал еще ВЫКЛ)

Можно, но, как уже сказали, не солидно :) Кроме прочего, схемка с пускателем - защита от повторного включения при временном пропадании питания. Сейчас это - "крутая" "модная" фишка в плане безопасности всяких там болгарок. При союзе - само собой разумеющаяся мера.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.07.2012 в 01:16:58

кстати, на первом фото видно аварийную кнопку "СТОП" - грибок .Где она у вас стояла ? Ее тоже надо будет установить на место и включить в схему управления..

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

31.07.2012 в 01:41:23

4eh написал : на первом фото видно аварийную кнопку "СТОП"

Ух ты я так и боялся что порнуху в окне на заднем плане разглядят :) Это кнопка не связана с основным кадром, просто лежит рядом - опять же откуда то принесли, видимо полагая, что тут можно использовать(там еще над красным грибом можно увидеть черный корпус с кнопкапми старта и стопа) - этот красный грибок 1з+1р включается нажатием, а выключается поворотом.

А какой пускатель надо искать - прям точно такой же ? А может усовершенствовать модель снабдив реверсивным вращением (или добавив кнопку или как то еще)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.07.2012 в 01:51:18

ALARMus написал : этот красный грибок 1з+1р включается нажатием, а выключается поворотом.

наоборот обычно..Выключается нажатием , а вытягиванием или проворачиванием - включается.. На Чехословацких грибах прямо на самой кнопке отлита надпись - "Tahem zapni, stiskem vypni" - потяни -включится,нажми - вырубит.. ;)

ALARMus написал : А какой пускатель надо искать - прям точно такой же ?

любой с катушкой на 220в и винтовыми клемами..ПМЛ лучше всего..

ALARMus написал : А может усовершенствовать модель снабдив реверсивным вращением (или добавив кнопку или как то еще)

добавлять надо будет как кнопку, так и пускатель еще один.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу