Добрый день, уважаемые! Прошу помощи.
Квартира новостройка. 2 комнаты, туалет и ванная разнесены в разные концы коридора, имеются лоджия и балкон. Перечитав форум и пересмотрев кучу фотографий щитков, составил схему своего щитка для однофазного ввода. Но тут застройщик сделал сюрприз - ввод будет трехфазный. На квартиру выделяется 14 кВт. Ограничивающий автомат, как я понял, будет 25А. Сам пока в подъездный щиток не заглядывал, но, скорее всего, именно такой номинал и будет. Вживую увижу это только в выходные. Соответственно, пришлось переделывать всю схему и тут возникли проблемы.

  1. Как подключать варочную панель (7 кВт)? Одной фазы будет явно мало. С тремя уже сложнее. Как их согласовывать, что будет при отрубании одной из них? Откуда ноль брать? Пока на схеме одна фаза и 4мм потому что зашел в тупик. Ясно, что неправильно. Тут еще прайсы посмотрел - АВДТ на три фазы стоит не слабо...
  2. Что лучше ставить на ввод в квартирном щитке? Автомат 4-полюсный или рубильник? По идее нет смысла дублировать подъездный автомат в плане защиты таким же номиналом.
  3. Есть ли какие-нибудь практические рекомендации по распределению потребителей по фазам? Можно в санузел заводить две фазы (отдельно на свет и розетки) или это не рекомендуется и лучше в мокрые зоны вести одну фазу? Собирать щиток планируется на Legrand, автоматы будут 1P+N. Цели экономить на всем нет, главное, чтоб было грамотно и по всем правилам сделано.
0
Вложение
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 17:29:08

  1. Достаточно будет 1 фазы, и кабеля ВВГнг-ЛС 3х6.
  2. Правильно, смысла дублировать нет, поэтому лучше поставить рубильник.
  3. Вроде более-менее раскидано одинаково. Про клозет: ничего страшного в 2 фазах нет.Одну на свет,другую на розетку.Я обычно штраблю на внешней стене ванной, а на месте предполагаемой розетки из штробы сверлю отверстие буром 16мм,и свет точно так же. ИМХО, теплые полы бы я вывел под отдельных автомат (все под один). И еще, все УЗО должны быть на шаг выше (по току), чем автоматы перед ними.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

31.07.2012 в 17:48:06

Вашем случаи,на плиту нужно прокладывать кабель 5*2,5мм2.Плиту подключать по 3 фазам,после УЗМ зачем вводные АВ25 устанавливаете?

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

31.07.2012 в 18:25:41

Про клозет читал страшные посты о том, что при двух фазах возможны такие аварийные ситуации, когда пойдет 380 В, а это в мокрой зоне намного неприятнее 220 В. Поэтому и интересуюсь. Может, и действительно ничего страшного... Пока не могу ответить... Вводные АВ25 стоят на каждой фазе для полного отключения нагрузки (как общей, так и на каждой отдельной фазе), например, при ремонте или отъезде, при этом можно будет сохранить питание неотключаемого сегмента сети (холодильник, аквариум, сигнализация и т.п.). Вводной рубильник - на случай необходимости обесточить вообще все, при этом не бегая в подъезд. Эти три автомата 25А, конечно, мог бы заменить один автомат на три фазы вместо вводного рубильника, но тогда теряется гибкость и сужается пространство для маневров :). При этом в нештатной ситуации этот один автомат вырубит вообще все, вне зависимости от того, на какой из фаз произошла авария.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

31.07.2012 в 18:29:03

С УЗМов выходит ноль и фаза. Как после них все "собирать" на один АВ или АВДТ для трехфазного подключения варочной панели? Фазы понятно - брать с каждого из УЗМ и подавать на вход автомата. А ноль? С какого-то одного? Что-то я запутался...

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 18:46:07

Марка ВП уже известна?Хотите именно трехфазную?ИМХО,если уж на то пошло, то подключить ее до узм.

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 18:47:21

lacteolus написал : как общей, так и на каждой отдельной фазе)

ага, и получаем очень больше перекос по фазам.лучше поставить один трехполюсной, а неотключаемую нагрузку подключить ДО него.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

31.07.2012 в 19:52:20

cwd написал : Марка ВП уже известна?Хотите именно трехфазную?ИМХО,если уж на то пошло, то подключить ее до узм.

Модель не известна. Никаких особых пожеланий по количеству фаз нет. Просто все модели ВП, которые я успел посмотреть, потребляют по 6-7 кВт. Это на одной фазе. А это уже кабель 6мм и автомат на 32А. Автомата 25А будет мало. Посадить такую ВП на одну из фаз в нашем случае - это нагрузить ее полностью, а то и вообще превысить максимально допустимую нагрузку. При этом многие ВП имеют возможность переподключения на три фазы. Вот такая ситуация.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

31.07.2012 в 20:24:31

У avmal нашел фото трехфазного щитка с УЗМ и трехфазной варочной панелью - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2669199&viewfull=1#post2669199 Я правильно понимаю: Ввод -> три УЗМ -> общий ноль и три фазы на С16 для ВП? Параллельно с ВП тоже трехфазные водонагреватель и камин.

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 20:25:28

lacteolus написал : При этом многие ВП имеют возможность переподключения на три фазы

и при этом необходимо усложнять схему щита, что не есть хорошо.

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 20:28:55

lacteolus написал : Ввод -> три УЗМ -> общий ноль и три фазы на С16 для ВП?

все правильно.

0