Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3237269

при включении нагрузки напряжение падает с 210 до 40в, всё-таки контакты или утечку искать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

гадкий83 написал :
при включении нагрузки напряжение падает с 210 до 40в

При включении чего и куда?

про свет, обычные энергосберегайки не горят, токо слегка моргают

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

гадкий83 написал :
обычные энергосберегайки не горят, токо слегка моргают

Ищите отломанный где-то провод.

вот и я также думаю, придётся счётчик снимать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

гадкий83 написал :
вот и я также думаю, придётся счётчик снимать

А счётчик-то зачем снимать? В розетках тоже энергосберегайки слегка моргают?

нуль отвалился где-то..вызывайте электромонтера, индикатором вы не найдете сами..

там счётчик, через 2метра АВ двухполюсной, далее кабель метров 20 до гаража (марку не помню, вроде 2*4кв мм в резиновой оплётке, но медь многожилка), опять АВ двухполюсное, ну и далее розетки и освещение. Напряжение падает даже на первом АВ, подключаю к нему переноску - не горит. Вот и вывод что на счётчике

гадкий83 написал :
Вот и вывод что на счётчике

мож и на счетчике.. Пошевелите последний и предпоследний провод счетчика.. ( с лева направо 3-й и 4-й )

4eh,
эт я в курсе)), просто одна голова хорошо, а много - лучше
спс

спс