Собрал, работает, но сомнения гложат - развейте пожалуйста или укажите на ошибки :-)
Что сделали электрики пару недель назад:
Частный дом. Ввод 1-фазный. Щит на фасаде. Там счетчик и автомат. Электрики сделали землю (якобы). Провод от железяки прикручен к корпусу этого щитка и только.
От внешнего щитка провод 2х жильный заходит в дом на щиток внутренний (на фото). В щитке все ноли потребителей соединены с землей.
Что сделал:
Провел провод для земли с уличного щитка в домовой.
Поставил УЗО
Разделил ноль и землю для всех потребителей. Искал где что долго и нудно. Итог - ноль и земля нигде не пересекаются. Корпус печки, водонагревателя и контакт заземления в розетках - прозвонил с землей в щитке. Надеюсь что ноль с землей нигде не перепутал.
Пока вроде все работает, током не бьется :-) Тест на УЗО работает :-)
Марсик написал :
Напутано с цветами жил? Тогда понятно. На всякий случай: кабель 3х1.5 защищается АВ 10А, 3х2.5 - 16А, два кабеля 3х2.5 - тоже 16А (или каждому по 16).
Да - напутано основательно. Номиналами, чую, еще придется заняться. Пока я только сделанное электриками перенес.
Усмотрел в мой схеме тревожный момент. А если в уличном щитке фаза окажется на корпусе (земле) ? Ведь она окажется и в доме :-(
Может стоит не затягивая сделать нормальный контур и вывезти на него из домового щитка?