Прошла комиссия по новостроящейся панельке, написали несколько замечаний, помогите разобраться, все ли они обоснованы.
Выполнить расстояние между кабельными линиями 0,4 кВ проложенными в подвальном помещении в соответствии с требованиями таблицы №2.3.1 ПУЭ. В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?
Выполнить подключение мусоросборочных камер к сети аварийного освещения на основании требования п. 4.8 "СП31-110-2003". Вроде бы правильное требование, единственно почему на стадии проекта этого никто не заметил, да и СП как я понимаю носит рекомендательный характер?
Выполнить заземление дверей помещения ВРУ - "Вводное распределительное устройство" №1 и №2, на основании требования п. 1.7.83 ПУЭ. Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?
09.08.2012 в 16:12:44
organizator написал : В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?
сложный вопрос. Скорее всего нет.
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных...
подвал жилого дома - он не специально для кабелей строится.
organizator написал : Вроде бы правильное требование,
Идеальных проектов не бывает. Это я вам как проектировщик официально заявляю.
organizator написал : СП как я понимаю носит рекомендательный характер?
с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.
organizator написал : Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?
ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?
09.08.2012 в 16:23:17
Alexiy написал : с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.
Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению, хотя, может и ошибаюсь.
Alexiy написал : ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?
Там не дверь ВРУ, а входная дверь в щитовую имеется в виду. :)
09.08.2012 в 17:42:55
organizator написал : Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению
Именно СП не обязательны, поскольку не обладает юридической силой, но все требования, ГОСТы и СНиПы, собранные там, очень даже обязательны.
09.08.2012 в 22:04:48
organizator написал : входная дверь в щитовую
дверь в помещение? Ну, это уже перебор! Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой, а дверь в помещение - нет, однако, рама дверная (если рама металлическая) в электропомещении обязательно приваривается к полосе заземления
09.08.2012 в 23:10:16
Alexiy написал : Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой
Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.
10.08.2012 в 09:26:24
дверь подключается в любом случае и неважно установлено на ней что_то или нет.Так_как при открываниии ящика двери все равно касаетесь
10.08.2012 в 10:10:08
amidant написал : дверь подключается в любом случае
И существует норматив по этому поводу?
10.08.2012 в 12:43:03
avmal написал : Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.
совершенно верно
10.08.2012 в 13:14:54
Если дверь в электрощитовую металлическая. К коробке приваривается полоса заземления. И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками. А также вентиляционные отверстия и соответственно надписи и знаки.
10.08.2012 в 14:11:43
Bladiclab написал : И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками.
ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.