09.08.2012 в 15:27:47
Прошла комиссия по новостроящейся панельке, написали несколько замечаний, помогите разобраться, все ли они обоснованы.
Выполнить расстояние между кабельными линиями 0,4 кВ проложенными в подвальном помещении в соответствии с требованиями таблицы №2.3.1 ПУЭ. В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?
Выполнить подключение мусоросборочных камер к сети аварийного освещения на основании требования п. 4.8 "СП31-110-2003". Вроде бы правильное требование, единственно почему на стадии проекта этого никто не заметил, да и СП как я понимаю носит рекомендательный характер?
Выполнить заземление дверей помещения ВРУ - "Вводное распределительное устройство" №1 и №2, на основании требования п. 1.7.83 ПУЭ. Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?
09.08.2012 в 16:12:44
organizator написал : В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?
сложный вопрос. Скорее всего нет.
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных...
подвал жилого дома - он не специально для кабелей строится.
organizator написал : Вроде бы правильное требование,
Идеальных проектов не бывает. Это я вам как проектировщик официально заявляю.
organizator написал : СП как я понимаю носит рекомендательный характер?
с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.
organizator написал : Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?
ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?
09.08.2012 в 16:23:17
Alexiy написал : с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.
Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению, хотя, может и ошибаюсь.
Alexiy написал : ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?
Там не дверь ВРУ, а входная дверь в щитовую имеется в виду. :)
09.08.2012 в 17:42:55
organizator написал : Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению
Именно СП не обязательны, поскольку не обладает юридической силой, но все требования, ГОСТы и СНиПы, собранные там, очень даже обязательны.
09.08.2012 в 22:04:48
organizator написал : входная дверь в щитовую
дверь в помещение? Ну, это уже перебор! Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой, а дверь в помещение - нет, однако, рама дверная (если рама металлическая) в электропомещении обязательно приваривается к полосе заземления
09.08.2012 в 23:10:16
Alexiy написал : Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой
Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.
10.08.2012 в 09:26:24
дверь подключается в любом случае и неважно установлено на ней что_то или нет.Так_как при открываниии ящика двери все равно касаетесь
10.08.2012 в 10:10:08
amidant написал : дверь подключается в любом случае
И существует норматив по этому поводу?
10.08.2012 в 12:43:03
avmal написал : Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.
совершенно верно
10.08.2012 в 13:14:54
Если дверь в электрощитовую металлическая. К коробке приваривается полоса заземления. И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками. А также вентиляционные отверстия и соответственно надписи и знаки.
10.08.2012 в 14:11:43
Bladiclab написал : И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками.
ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.
10.08.2012 в 14:43:10
Так а вообще, есть норматив, что входная дверь в щитовой должна заземляться? Не первый дом сдаем, в первый раз такое требование. Инспектор сослался на п. 1.7.83 ПУЭ, но там про ДСУП, а фактически в щитовой никакую ДСУП не делали, т.к. ничего такого не было в проекте. Да и инспектор про отсутствие ДСУП в щитовой ничего не написал.
10.08.2012 в 15:02:51
organizator написал : входная дверь в щитовой должна заземляться?
Повторяю в 3-й раз: читайте внимательно ПУЭ п. 1.7.77
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
Дверь в помещение - не совсем часть каркаса камеры, но всё же. Если уж для каркаса электрооборудования это не требуется, то зачем для двери это нужно? Ни разу не видел дверь в помещение присоединённую гибким проводом!
Вот дверь в помещение ЩСН 0,4 кВ здания КРУЭ 500 кВ: вид снаружи: вид изнутри: как видите, никаких гибких проводников.
10.08.2012 в 15:07:33
organizator написал : Так а вообще, есть норматив, что входная дверь в щитовой должна заземляться?
Не знаю насколько в тему. Ближайшее, что приходит в голову - инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций:
СО 153‐34.21.122‐2003, 4.4.2 написал : Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути...
10.08.2012 в 15:10:58
Alexiy написал : ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.
Скажу честно, даже не интересовался. Но присутствовал при приемке новых домов инспектором. Так вот он первым делом обращал внимание на входную дверь. И как всегда (еще даже не открывали) первый пункт отсутствие вентиляции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу