Прошла комиссия по новостроящейся панельке, написали несколько замечаний, помогите разобраться, все ли они обоснованы.

Выполнить расстояние между кабельными линиями 0,4 кВ проложенными в подвальном помещении в соответствии с требованиями таблицы №2.3.1 ПУЭ. В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?

Выполнить подключение мусоросборочных камер к сети аварийного освещения на основании требования п. 4.8 "СП31-110-2003". Вроде бы правильное требование, единственно почему на стадии проекта этого никто не заметил, да и СП как я понимаю носит рекомендательный характер?

Выполнить заземление дверей помещения ВРУ - "Вводное распределительное устройство" №1 и №2, на основании требования п. 1.7.83 ПУЭ. Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2012 в 16:12:44

organizator написал : В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?

сложный вопрос. Скорее всего нет.

Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных...

подвал жилого дома - он не специально для кабелей строится.

organizator написал : Вроде бы правильное требование,

Идеальных проектов не бывает. Это я вам как проектировщик официально заявляю.

organizator написал : СП как я понимаю носит рекомендательный характер?

с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.

organizator написал : Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?

ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

09.08.2012 в 16:23:17

Alexiy написал : с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.

Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению, хотя, может и ошибаюсь.

Alexiy написал : ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?

Там не дверь ВРУ, а входная дверь в щитовую имеется в виду. :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2012 в 17:42:55

organizator написал : Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению

Именно СП не обязательны, поскольку не обладает юридической силой, но все требования, ГОСТы и СНиПы, собранные там, очень даже обязательны.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2012 в 22:04:48

organizator написал : входная дверь в щитовую

дверь в помещение? Ну, это уже перебор! Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой, а дверь в помещение - нет, однако, рама дверная (если рама металлическая) в электропомещении обязательно приваривается к полосе заземления

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2012 в 23:10:16

Alexiy написал : Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой

Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

10.08.2012 в 09:26:24

дверь подключается в любом случае и неважно установлено на ней что_то или нет.Так_как при открываниии ящика двери все равно касаетесь

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.08.2012 в 10:10:08

amidant написал : дверь подключается в любом случае

И существует норматив по этому поводу?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 12:43:03

avmal написал : Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.

совершенно верно http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=105310

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.08.2012 в 13:14:54

Если дверь в электрощитовую металлическая. К коробке приваривается полоса заземления. И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками. А также вентиляционные отверстия и соответственно надписи и знаки.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 14:11:43

Bladiclab написал : И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками.

ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.