NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

20.08.2012 в 10:39:20

На вводе спуск от магистрали СИП 2х16, далее счетчик и т.д. (это находится на улице), от него идут две отходящих ВЛ- тоже СИП 2х16 одна в дом, другая в гараж. Планируется в районе вводного щитка сделать заземление. Можно ли разделить N и PE на вводных щитках в доме и гараже?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2012 в 11:13:09

NazAnd написал : На вводе спуск от магистрали СИП 2х16, далее счетчик и т.д. (это находится на улице)

Если "и т.д." содержит двухполюсный автомат и\или узо, или в цепи нулевого проводника стоят какие-либо коммутирующие аппараты (в том числе в составе счетчика) - то 100% нельзя. А лучше бы разделить на вводе и дальше уже 3-жильным проводом вести - подмотать к СИПу ПВ1 10 квадратов, имхо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.08.2012 в 13:20:20

Я бы разделил PEN перед счётчиком и тем же СИПом 3 жилы кинул дальше.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2012 в 14:04:31

Alexiy написал : СИПом 3

а можно самому подплести к двум жилам СИП третью, из расплетенного такого же куска? и как трехжильный зажимать в анкерные зажимы типа DN? двазажимать, а третий отдельно?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

20.08.2012 в 14:18:43

andrewkhv написал : Если "и т.д." содержит двухполюсный автомат и\или узо, или в цепи нулевого проводника стоят какие-либо коммутирующие аппараты (в том числе в составе счетчика) - то 100% нельзя. А лучше бы разделить на вводе и дальше уже 3-жильным проводом вести - подмотать к СИПу ПВ1 10 квадратов, имхо.

"И т.д." представляет собой двухполюсный автомат после счетчика и всё на данный момент. Землю планирую подцепить к нулевой шине без коммутаций, на каждую отходящую линию однополюсный автомат. Как вы себе представляете на практике подмотать к ВЛ ПВ1 10?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

20.08.2012 в 14:19:44

Alexiy написал : Я бы разделил PEN перед счётчиком и тем же СИПом 3 жилы кинул дальше.

Вы предлагаете заново перетягивать ВЛ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.08.2012 в 14:28:26

NazAnd, а вы точно и верно изложили ТЗ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2012 в 14:29:41

NazAnd написал : Как вы себе представляете на практике подмотать к ВЛ ПВ1 10?

  1. навивая его в желобок провода
  2. светостойкими нейлоновыми стяжками ну это я так, имхо.

ясно, что на земле все, а не в воздухе.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

20.08.2012 в 14:39:46

Если бы можно было запросто вместо 2х16 перевесить 3х16, то и вопроса бы не возникло. Вопрос собственно в том можно ли использовать одну жилу в качестве совмещенного N и PE. Вроде бы алюминий в 16 кв. проходит и неразрывность есть.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2012 в 14:55:31

ну так этого недостаточно. вы ж сами написали про двухполюсник после счетчика. а это исключает деление независимо от остальных условий.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.08.2012 в 14:55:44

NazAnd написал : Вопрос собственно в том можно ли использовать одну жилу в качестве совмещенного N и PE. Вроде бы алюминий в 16 кв. проходит и неразрывность есть.

Да, если никаких ком. аппаратов нет, и через счетчик не проходит!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу