23.08.2012 в 20:02:35
Предстоит разводка электрики по квартире. Просмотрев кучу схем на форуме набросал схему щитка. Предполагаемые места розеток и основных потребителей указаны на схеме. Кабель ВВНГ: ввод 3х4, розетки 3х2.5, свет 3х1.5 Прокидываю трехпроводку, но у конечных потребителей и на вводе оставляю ее заизолированной. В распаечных коробках соединяю. Надеюсь на реконструкцию. Стояк 4х проводный алюминий. PE нет. Сейчас на ввод в квартиру 2 автомата, типа АЕ1031. делят квартиру пополам.
Пожелания.
Очень прошу совета. Долго рисовал... ) Не пинайте только сильно.
23.08.2012 в 21:02:02
по мойму глупо ставить стиралку , теплый пол фен и подсветку на один автомат . свет ванна - достаточно 6А . и на осальной тоже , 1 киловата на свет вполне норм. можно сэкономить на одном узо типа А и купить два типа АС , а на УЗО типа А поставить потрибители где присутсвуют выпрямители и тд. (СМ, компьютеры, кондиционеры ,микроволновки, телевизоры, ) и зачем автоматы на свет двухполюсные? опять же можно сэкономить денег. разделить потребители из с/у , от потребителей типа розетки комнат и тд. на с/у отдельное УЗО.
если где не прав мастера пусть поправят
24.08.2012 в 02:42:52
grovsky2 написал : Предстоит разводка электрики по квартире.
Сколько комнат?Выделенная мощность?Сопротивление "петли фаза-ноль"?Планируемые потребители - а сплиты,ПММ?
grovsky2 написал : Может как то использовать 2 подъездных вводных автомата?
Выкинуть(срок службы)
grovsky2 написал : Холодильник и морозильник хотелось бы оставить минуя автоматику, пусть работают... )
Пусть горят...
grovsky2 написал : Может как то покомпактней ужать группы, а то я похоже разошелся с количеством.
Чем больше групп - тем комфортней
grovsky2 написал : более бюджетный вариант на SE. Но чтото у них не нашел УЗО класса А.
Есть такие.Кстати УЗО у Шнайдера дороже чем у Legrand, но не тип А.
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 11:34:57
Metall написал : по мойму глупо ставить стиралку , теплый пол фен и подсветку на один автомат . свет ванна - достаточно 6А .
стиралка это розетка, фен, тоже розетка. Подсветка - это не свет, а подсветка зеркала. Возьму от света. Перегруппирую
Metall написал : можно сэкономить на одном узо типа А и купить два типа АС
Тоесть на стиралку и водонагреватель можно ставить УЗО типа АС 10ма? Можно так? УЗО АС 25-30ма - АВ25- стиралка (обнаружил, что она потребляет 5квт(!) при максимальной загрузке инаверно на 90 градусах) УЗО АС 16-10ма - АВ16- водонагреватель и теплый пол.
Посмотрел много схем щитов на форуме, но тип УЗО не указан...
или теплый пол кинуть куданить на УЗО AC 40-30ма?
Metall написал : и зачем автоматы на свет двухполюсные? опять же можно сэкономить денег.
Как вариант! Слышал тема есть гдето здесь про использование 1P или 1Р+N - это из этой оперы, не нашел чтото?
Metall написал : разделить потребители из с/у , от потребителей типа розетки комнат и тд. на с/у отдельное УЗО.
да, надо перегруппировать все...
24.08.2012 в 12:11:07
serj12 написал : Сколько комнат?Выделенная мощность?Сопротивление "петли фаза-ноль"?Планируемые потребители - а сплиты,ПММ?
комнат 3. Я схему прикрепил. На входе 2 автомата параллельно по 25А. Стояк на вскидку по диаметру ~7кв мм алюминий 4х проводный. Думаю выделеная мощность не больше 25А. Дом с газом. В квартире проводка алюминий 2 кв мм Сопротивление "петли фаза-ноль" затрудняюсь ответить... Потребители: Стиральная машина (мах 5квт), чайник 2,5-3 квт, водонагреватель - 2квт, микроволновка - 1,4 квт. Остальное - компьютеры, потребители - стандартно. Сейчас это все работает на одном 25А автомате, на другом автомате - комп 2 комнаты свет, холодильник морозильник, микроволновка. Не выбивает. Провод теплый.
serj12 написал : Выкинуть(срок службы)
Это только с элетриком из ЖЭУ, попробую
serj12 написал : Пусть горят...
не хотелось бы. Лучше завести за УЗО?
serj12 написал : Чем больше групп - тем комфортней
Это ясно, но я и одним рубильником не пользуюсь почти). Но хотелось бы сделать как надо. С максимальной степенью защиты. План квартиры и расположение розеток прикреплены. Группы пронумерованны. Посоветуйте, как объединить с учетом планировки. Проводка пойдет под навесным потолком
И что использовать в качестве защиты от перенапряжения и отгорания ноля? PH-111М или УЗО-51M или чтото еще.
24.08.2012 в 13:32:16
grovsky2 написал : комнат 3. Я схему прикрепил.
Я видел только схему.
grovsky2 написал : Сопротивление "петли фаза-ноль" затрудняюсь
Там несложно это сделать - в поисковике форума наберите "петля фаза-ноль" и найдёте тему - там Kamikaze очень хорошо описал методику измерения,это нужно для определения типа АВ С или В.Магистраль не новая - скорее всего ожидаемый ток КЗ маленький.
grovsky2 написал : Потребители
Т.е. сплитов и ПММ не будет?
grovsky2 написал : Лучше завести за УЗО?
Обычно неотключаемую нагрузку лучше посадить на дифф(два в одном)чем городить огород с УЗО и АВ.
grovsky2 написал : И что использовать в качестве защиты от перенапряжения и отгорания ноля? УЗО-51M или что-то еще.
Что-то ещё существенно дороже.
grovsky2 написал : Посоветуйте, как объединить с учетом планировки.
Как правило выделяют важных и энергоёмких потребителей :СМ отдельно,бойлер,духовку и т.п.Холодильник,морозилку,охрану,датчики утечки воды и проч.хрень на отдельную группу - неотключаемую.А потом уже либо по комнатам(что удобней - одна комната - одна группа) либо по нагрузке(совмещают помещения) - проблема выбора... Бюджетно - запихать все розетки под одну-две группы,затратно - разделить всё как можно больше.
grovsky2 написал : про использование 1P или 1Р+N
с однополюсными - ноли по колодкам запаришься раскидывать, а вот 1р+N-весчь - но дорого
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 13:49:58
grovsky2 написал : но тип УЗО не указан...
Тип А имеет защиту от постянной сосотовляющей и очень хорош для защиты компов ,СМ с "електроникой" и проч. чудеса современной техники , где полно электроники - но нет защиты от чудес наших дряхлых сетей.Но по цене они как космос по сравнению с типом АС - поэтому если стоит комп с апгрейдом за 70 косых+штук 6 терабайтных ЖД есть смысл мутить бодрую защиту - с РКН и контактором,УЗО тип А и АВ 2р.
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 13:53:10
grovsky2 написал : Кабель ВВНГ: ввод 3х4
А вдруг УК приготовила сюрприз и проведёт реконструкцию магистрали в соответствии с 7мым изданием.Может стоит заложить шестёрку с прицелом на радужное будущее?
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 15:44:56
serj12 написал : А вдруг УК компания приготовила сюрприз и проведёт реконструкцию магистрали в соответствии с 7мым изданием.Может стоит заложить шестёрку с прицелом на радужное будущее?
Если УК ( Управляющая Компания ) что-то и сделает, то это реконструкция стояка - о своей реконструкции надо самому заботиться.
24.08.2012 в 17:44:37
serj12 написал : А вдруг УК приготовила сюрприз и проведёт реконструкцию магистрали в соответствии с 7мым изданием.Может стоит заложить шестёрку с прицелом на радужное будущее?
Посмотрел как сделано у других соседей, которые только недавно заделали капитальный ремонт с переделкой всей электрики. Из щита в квартиру идет Ввнг 3х2.5. Что в квартире дальше - не знаю. В щите Синий через автомат С50 на фазу. Белый и Желтый прикручены отдельмыми винтами М4 к контактной площадке. На контактную площадку приходит ноль 2.5 кв алюминий.
Уже насторожило...
24.08.2012 в 18:35:19
serj12 написал : Но по цене они как космос по сравнению с типом АС
Ну, не как космос, хотя прилично дороже, канеш. В Электромонтаже: F202 AC-40/0,03 AP-R (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р - 2.270 руб. F202 A-40/0,03 AP-R (тип А) 40A-30мА 230/400В 2Р - 3.440 руб.
На всяких рынках будет процентов на 30 дешевле. Да и по таким ценам - 1,2к не такая уж неподъемная сумма, если есть желание все сделать по фэншую.
24.08.2012 в 18:46:58
grovsky2 написал : Уже насторожило...
Такх спецов хоть пруд пруди - им маркировка кабеля пофиг,а 3*2,5 - это не вариант что там 2,5.
grovsky2 написал : ноль 2.5 кв алюминий.
Я не хотел Вас сразу растраивать - щит очень весёлый(бывает и хуже),пакетник не трогать ни под каким предлогом - страшная весчь - кто его знает как он контакты перемкнёт.У каждого предмета в щите есть ресурс,он зависит от того как это эксплуатировалось - вечного ничего нет,у проводов больная тема - качество изоляции,со временем она ухудшается и возможны разрушения оболочки и как следствие всякие бяки.
grovsky2 написал : Синий через автомат С50 на фазу
Гореть будет добро.
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 18:52:31
Cimmer написал : На всяких рынках будет процентов на 30 дешевле.
Предлагали недавно УЗО от Шнайдер 25А 30мА за 700 - чё то не хочеться экстраполироватьданный объект в начинку щита
Cimmer написал : F202 AC-40/0,03 AP-R (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р - 2.270 руб. F202 A-40/0,03 AP-R (тип А) 40A-30мА 230/400В 2Р - 3.440 руб.
Вот и думаешь - то ли 2 тип А то ли 3 тип АС
И это пройдёт ...
24.08.2012 в 19:26:09
serj12 написал : Такх спецов хоть пруд пруди - им маркировка кабеля пофиг,а 3*2,5 - это не вариант что там 2,5.
Я не хотел Вас сразу растраивать - щит очень весёлый(бывает и хуже),пакетник не трогать ни под каким предлогом - страшная весчь - кто его знает как он контакты перемкнёт.
Это не на моем этаже щит. Мой щит на миниатюрах. Туда еще шаловливые ручки не дотянулись.
24.08.2012 в 19:32:49
Cimmer написал : Ну, не как космос, хотя прилично дороже, канеш. В Электромонтаже: F202 AC-40/0,03 AP-R (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р - 2.270 руб. F202 A-40/0,03 AP-R (тип А) 40A-30мА 230/400В 2Р - 3.440 руб.
На всяких рынках будет процентов на 30 дешевле. Да и по таким ценам - 1,2к не такая уж неподъемная сумма, если есть желание все сделать по фэншую.
в Леруа были Леграны, вроде. Кроме Электромонтажа есть еще варианты? Пока ориентируюсь на него.