Специалист говорит что он не прозванивает провода, мол не видит в этом смысла ибо уверен в себе.. Про заводской брак провода говорит встречал 1 раз за 30 лет работы..

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

Если провод телефонный, то грех не "прозвонить"

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
ибо уверен в себе..

Блажен, кто верует! А я, вот, в себе не настолько уверен, чтобы экономить 10 минут на "потыкать" тестером в конце работы перед включением.

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

matroskin210 написал :
Если провод телефонный, то грех не "прозвонить"

У нас 500 м ВВГ нг ))на 70 м2

Бухта перед использованием проверяется на целостность.

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

CAMPER написал :
Бухта перед использованием проверяется на целостность.

А то есть ее надо заранее прозванивать ?

Лучше на сечение кабеля внимание обращайте -это более актуально, в 50% процентах случаев на треть меньше заявленного.

jud-suss написал :
Специалист говорит что он не прозванивает провода

Прозванивать смысла не слишком много (раз в 30 лет - если над проводкой откровенно не издеваться), а вот сопротивление изоляции измерить полезно.

Надеюсь, никакие распаечные коробки заделывать не планируется?

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

ВТБ! написал :
Прозванивать смысла не слишком много (раз в 30 лет - если над проводкой откровенно не издеваться), а вот сопротивление изоляции измерить полезно.

Надеюсь, никакие распаечные коробки заделывать не планируется?

Это сарказм ?))
а что плохого распаечные коробки заделать ?

jud-suss написал :
Это сарказм ?

Он самый.
Зачем уделять внимание маловероятным рискам и при этом игнорировать весьма вероятные?

jud-suss написал :
Специалист говорит что он не прозванивает провода, мол не видит в этом смысла ибо уверен в себе..

Уверенным быть во всем этом невозможно, всегда есть определенный процент на косяк. Косяк или монтажника, или отделочника иже им.. В непонятном случае прозваниваю сети мегером.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

На место светильника патрон с лампочкой, временные выключатели внутри установочной коробки в целофане (не выступают за коробку и шпаклевщикам не мешают ), розетки проверяются феном на несколько секунд, на некоторые вешается переноска через 222 ваги для рабочих. Бухту кабеля звоню сопротивление и изоляция. И мегомметром готовую проводку.
Восстанавливать отделку по 10 - 30 баксов за квадрат не по карману