Какого брать, а какого нет? NYM брал Севкабель - качеством пока доволен Сейчас надо брать ВВГнгLS - предлагают Нижний Новгород.
27.08.2012 в 18:13:14
Какого брать, а какого нет? NYM брал Севкабель - качеством пока доволен Сейчас надо брать ВВГнгLS - предлагают Нижний Новгород.
27.08.2012 в 22:41:45
Вот - список сертифицированных производителей, которым можно доверять...
28.08.2012 в 14:30:45
Хм, Нижне-Новгородских производителей не нашел, видимо перепутал с Новгородскими
28.08.2012 в 16:09:13
Переспросил у продавцов, сказали что Нижний Новгород. Не найду такого производителя
10.10.2012 в 18:35:44
bax написал : Переспросил у продавцов, сказали что Нижний Новгород. Не найду такого производителя
Не берите - дрянь у нас делают, даже хуже Курса :(
10.10.2012 в 20:31:32
ksiman написал : Не берите - дрянь у нас делают, даже хуже Курса :(
Взял Кольчугино вроде
31.01.2013 в 12:16:01
Alexiy написал : Вот - список сертифицированных производителей, которым можно доверять...
Данная ссылка на картинку умерла - может кто-нибудь успел сохранить?
31.01.2013 в 12:57:39
она.
31.01.2013 в 13:39:22
serj12, Огромное спасибо!
На сайте ЭТМ особым значком ГОСТ+ отмечен кабель производства РЭК/Prysmian.
С сайта PRYSMAN Group
“ПРИЗМИАН” начинает экспансию в России с приобретения завода “Рыбинскэлектрокабель”.
Уже в выходные встречал этот кабель на рынке, но побоялся покупать т.к. названия Prysman помнил что в табличке не мелькало, теперь сомнения развеялись. Кольчугинского в Москве найти так и не смог, Севкабель ВВГнг-LS 3*2,5 по 56р рублей лежит в электромонтаже, а этот Рыбинский есть в ЭТМ по 45р
Еще время на раздумья есть, может еще что посмотеть?
смущает расцветка жил на картинке, хочется конечно с желто-зеленой жилой, чтобы все по феншую было:) кто знает, у кабеля ВВГнг-LS от Севкабеля реально такая расцветка, без ж/з жилы?
31.01.2013 в 14:48:19
Solovey написал : сайте ЭТМ особым значком ГОСТ+ отмечен кабель производства РЭК/Prysmian.
И я его сейчас как раз использую. Плоский. Очень хороший по ощущениям монтажника :) Произведён в декабре 2012 года. Жила достойно выглядит (но микрометром не мерял), изоляция очень толстая. Если очень интересно - могу выложить сканы этикеток с бухт, могу и фото кабеля крупно с масштабом сделать :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу