snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

28.08.2012 в 19:02:05

Есть насосная станция, которая работает в колодце. НС можно включать и выключать проходным выключателем из двух мест. Это сделано для того, чтобы обесточивать НС, когда в ней нет необходимости, например ночью или идя в гости. Проходной выключатель - для того, чтобы включать и выключать её в доме и в хозблоке - там где идёт водозабор. Хочу сделать какой-нибудь индикатор того, включена НС или нет. Например контрольная лампа. Нужно это для того, чтобы контролировать насос, ведь он может включиться сам при лопнувшей магистрали и вода будет литься долго. А так - когда идёшь спать - взглянул на контрольную лампу и понял - насос обесточен, сам не включиться. Посоветуйте не сложный вариант.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.08.2012 в 23:33:50

snow-tube написал : Посоветуйте не сложный вариант.

на контакты реле давления

snow-tube написал : контрольная лампа

неоновая

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.08.2012 в 08:17:45

можно заморочиться на схеме с герконом. сделать что то типа эл.магнита с сердечником из геркона. а уже герконом коммутировать любую конрольную лампу. плюсы в том что не надо тащить лишних проводов и вы получаете индикацию именно включенного насоса. то есть, например если НС вынули из сети по месту, а вы включаете то лампа гореть не будет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2012 в 08:44:28

к чему такие сложности? 2 лампы параллельно насосу вам кто-то запрещает подключить?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.08.2012 в 08:57:07

Ну, можно лишние 2 жилы от насоса натянуть - параллельно насосу лампы запитать. Вот только зачем? Предлагаю следующее:

  1. Амперметр. Они, кстати, и с контактами бывают.
  2. В разрыв цепи следующую хрень. Встречно-параллельно две цепочки из двух или трёх (если 100-300 Ватт нагрузка, то три, если больше, то два) диодов, а параллельно такой цепочке красный светодиод. При протекании тока в цепи падения напруги на диодах хватит засветить светодиод. Диоды на ток не менее 10 Ампер с обратным напряжением 400Вольт, при необходимости (смотря какая нагрузка) на радиаторе. Я надеюсь, насос не на три киловатта.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2012 в 09:19:03

Одинец написал :

  1. Амперметр.

и что он покажет, когда НС под напряжением, но двигатель не крутится?

Одинец написал : При протекании тока в цепи

нет никакого тока

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.08.2012 в 09:30:28

andrewkhv написал : и что он покажет, когда НС под напряжением, но двигатель не крутится?

Что покажет стоячий двигатель? Или перегрузку раз в 5-10, пока не сработает защита, или НОЛЬ, если двигатель уже крякнул (перегорел-отключился встроенной защитой - есть ведь такая?). А лампа, родключенная параллельно насосу, что покажет? будет тупо гореть?

andrewkhv написал : Цитата Сообщение от Одинец Посмотреть сообщение При протекании тока в цепи нет никакого тока

Когда насос качает - нет никакого тока??? Это, простите, как???

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2012 в 09:46:17

snow-tube, где-то так:

В красной рамке - насосная станция целиком.

Мож, кто придумает что-нибудь лучше.

0
Вложение
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.08.2012 в 09:50:15

Так что нужно индицировать - то, что напруга подана (схема в пост 8 - самое оно) или то, что насос заработал (тогда пост 5)?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2012 в 09:52:31

Одинец,

snow-tube написал : когда идёшь спать - взглянул на контрольную лампу и понял - насос обесточен, сам не включиться.

здесь "насос"="насосная станция", то есть насос + датчик давления

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2012 в 10:06:28

Одинец написал : Ну, можно лишние 2 жилы от насоса натянуть - параллельно насосу лампы запитать. Вот только зачем?

во-первых, не 2 жилы, а одну во-вторых, не от насоса, а от второго переключателя к первому

всё ж проще пареной репы!!!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу