10.09.2012 в 21:16:42
#3305131
перечитал тему - соединение проводов
у меня распредкоробки будут под потолком. будет он гипсокартонный или натяжной пока не решил. то есть на ближайшие 10-15 лет распредкоробки не обслуживаемые.
электрик будет делать все пайкой. он скрутил все провода длиной около 3-4 см. из инструментов у него:
жить с этим мне. склоняюсь больше к ваго с пастой.
форумчане с большим опытом работы (понимаю что это обсуждалось сотни и сотни раз и нет однозначного ответа наверное) чтобы ВЫ сделали себе???
завтра планирует паять, млин голова уже кругом (не хочется потом "локти кусать")
10.09.2012 в 21:30:26
#3305162
Да щас пойдут религиозные войны. По теме Ф-38Н
10.09.2012 в 21:34:05
#3305170
vs220 написал : Да щас пойдут религиозные войны. По теме Ф-38Н
- паяльная кислота Ф-38Н заменить на канифоль или спиртоканифольный флюс (в Ф-38Н кислота -требует промывки)
- изолента тряпичная -заменить на нормальную ПВХ
- олово - нужен припой ПОС-40 или ПОС-61
:applause:
10.09.2012 в 21:34:16
#3305172
vs220 написал :
- паяльная кислота Ф-38Н заменить на канифоль или спиртоканифольный флюс (в Ф-38Н кислота -требует промывки)
есть конкретные марки ??? или просто спросить у продавцов любой спиртоканифольный флюс??? боюсь что продавец может быть некомпетентным
vs220 написал :
- изолента тряпичная -заменить на нормальную ПВХ
почему электрики "любят" именно тряпичную
vs220 написал :
- олово - нужен припой ПОС-40 или ПОС-61
купить ему вместо олова припой ПОС-40 (или ПОС-61)???
10.09.2012 в 21:37:44
#3305182
Alik2009 написал : почему электрики "любят" именно тряпичную
потому что тряпичная - не прогорает и не стекает соплями как ПХВ при повышении температуры выше 70 градусов.. А вообще - если на то пошло, скрутки в распредкоробки нужно укладывать и располагать таким способом, чтобы касаний небыло, даже если бы изоляция отсутствовала вообще,- все бы продолжало работать..
10.09.2012 в 21:38:11
#3305183
Уже кусайте локти ибо выбора уже не оставлено. WAGO не может быть правильно смонтировано на измятый провод. А провод уже скручен и распрямить его до степени годности для монтажа невозможно. Теперь либо пайка, либо сварка, либо поверх скрутки гильза (добить до сечения отрезками жилы медной) и поверх обжим. Способы комбинировать никак нельзя. Пайка - целая наука, накосячить можно - ищите темы про пайку.
10.09.2012 в 21:41:39
#3305188
web-rr написал : Уже кусайте локти ибо выбора уже не оставлено. WAGO не может быть правильно смонтировано на измятый провод. А провод уже скручен и распрямить его до степени годности для монтажа невозможно.
провода еще торчать довольно длинные. поэтому прямые участки еще есть тем более пока успел поставить только в одной комнате.
10.09.2012 в 21:42:44
#3305194
Флюс не любой а нейтральный , можно кусок обычной канифоли.
10.09.2012 в 21:46:39
#3305207
vs220 написал : Почему электрики "любят" именно тряпичную - не плавится на плохих соединениях ( не проваренная не пропаянная скрутка)
получается если скажу мотать обычной ПВХ изолентой и если будет некачественное соединение я это увижу по оплавленной изоленте (потолок закроется не скоро)
10.09.2012 в 21:50:23
#3305221
Alik2009 написал : если будет некачественное соединение я это увижу по оплавленной изоленте (потолок закроется не скоро)
ничего вы не увидите в ближайшие 15 лет..
10.09.2012 в 21:54:13
#3305228
Alik2009 написал : провода еще торчать довольно длинные. поэтому прямые участки еще есть тем более пока успел поставить только в одной комнате.
НЕ СОВЕТУЮ, просто мнение выскажу. Коробки без доступа - ваго нельзя. Сварка, опрессовка, пайка. Каждая технология - наука, со своими нюансами, тонкостями и инструментом. И у конкретного мастера есть конкретные предпочтения.
10.09.2012 в 21:56:58
#3305242
10.09.2012 в 21:58:04
#3305245
Олечка написал : НЕ СОВЕТУЮ, просто мнение выскажу. Коробки без доступа - ваго нельзя. Сварка, опрессовка, пайка. Каждая технология - наука, со своими нюансами, тонкостями и инструментом. И у конкретного мастера есть конкретные предпочтения.
с этим согласен про предпочтения. но тут высказали что Ф-38Н с кислотой и требует промывки. сомневаюсь что будет промывать. поэтому лучше сразу купить без кислоты. то же самое сказали про олово: что припой ПОС лучше.
10.09.2012 в 23:02:27
#3305503
Alik2009 написал : что Ф-38Н с кислотой и требует промывки.
Вы почитайте про него, уж слишком ядреная вещь... но боюсь обычная канифоль уже не возьмет "несвежие" скрутки
11.09.2012 в 05:27:08
#3305798
всем спасибо (обошлось без религиозных войн) буду делать на пайке
выводы:
11.09.2012 в 08:28:54
#3305912
Alik2009 написал : буду делать на пайке
Есть припой ПОС-61 трубчатый с флюсом. Наилучший для пайки - ПОС-63, но его не найдете. Нам привозят немецкий Stannol. И флюс наилучший Stannol 900-3351 безотмывочный. Восстанавливает окисленные проводники.
11.09.2012 в 11:03:00
#3306116
Alik2009 написал : почему электрики "любят" именно тряпичную
Мне больше ваще термоусадка нравится
4eh написал : потому что тряпичная - не прогорает и не стекает соплями как ПХВ при повышении температуры выше 70 градусов..
а разве проводка должна греться выше 70 градусов?
Alik2009 написал : чтобы ВЫ сделали себе???
а и то идругое делал, смотря когда что удобнее, какие провода соединять, что было в данный момент легче купить и т.п.
11.09.2012 в 21:01:21
#3306984
Slavka.sav написал : а разве проводка должна греться выше 70 градусов?
нет, не должна конечно же.. И предохранители не должны перегорать, и УЗО не должно срабатывать, и автомат не должен выбивать..
11.09.2012 в 21:09:30
#3306997
Slavka.sav написал : чтобы ВЫ сделали себе???
Себе На вагинах силовую разводку не сделал бы никогда.. Как максимум освещение - и то по "бескоробочному" методу - чтоб ваги все были доступны к осмотру и располагались под выключателями в монтажных коробках.. А так, чтобы зашить под гипсокартон розеточную распредкоробку, да еще и на Вагах - никогда в жизни..
15.09.2012 в 11:20:45
#3313282
форумчане в итоге новые электрики все проводку выполнили сваркой. фото выложил
вопрос: как говорит РНП: кашу маслом не испортишь :) можно ли еще эти соединения еще и пропаять??? как говорится для себя делаю чтобы было еще надежнее.
15.09.2012 в 12:19:33
#3313318
Alik2009 написал : можно ли еще эти соединения еще и пропаять???
не надо, испортите только, лучше термоусадкой заизолируйте
Переделка зарядных устройств и не только
15.09.2012 в 15:00:12
#3313463
Anat78 написал : не надо, испортите только, лучше термоусадкой заизолируйте
термоусадка это хорошо а чем могу испортить???
15.09.2012 в 15:17:03
#3313472
15.09.2012 в 15:17:06
#3313473
Это мое мнение и его не навязываю
15.09.2012 в 15:29:24
#3313476
поражает способность людей не отвечать по теме вопроса.
мне сейчас что выкинуть всю проводку пригласить специалиста из москвы и сделать все заново??? или будут конкретные советы??? (мой вариант был еще использовать плюсом пайку)
15.09.2012 в 16:24:57
#3313514
господа профи порекомендуйте как поступить переделывать думаю не получится так как длина проводов не позволит сделать вторую скрутку или я все преувеличиваю и оставить все как есть
как вариант вижу следующее:
пайка штука серьезная
прочитав тему
и ГОТОВО
что скажете??? или не заморачиваться заизолировать и забыть?
15.09.2012 в 16:28:16
#3313518
Alik2009 написал : переделывать думаю не получится так как длина проводов не позволит сделать вторую скрутку
зато позволяет откусить ошметок и переварить. Вы-то что паритесь, предъявите это "дело" мастерам, которые варили.
15.09.2012 в 16:52:39
#3313540
Mutru4 написал : зато позволяет откусить ошметок и переварить. Вы-то что паритесь, предъявите это "дело" мастерам, которые варили.
осталось 2 варианта:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий