Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 21:16:42

перечитал тему - соединение проводов http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082 ну нет однозначного ответа что лучше.

у меня распредкоробки будут под потолком. будет он гипсокартонный или натяжной пока не решил. то есть на ближайшие 10-15 лет распредкоробки не обслуживаемые.

электрик будет делать все пайкой. он скрутил все провода длиной около 3-4 см. из инструментов у него:

  1. паяльник
  2. паяльная кислота Ф-38Н
  3. олово
  4. изолента тряпичная

жить с этим мне. склоняюсь больше к ваго с пастой.

форумчане с большим опытом работы (понимаю что это обсуждалось сотни и сотни раз и нет однозначного ответа наверное) чтобы ВЫ сделали себе???

завтра планирует паять, млин голова уже кругом (не хочется потом "локти кусать")

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.09.2012 в 21:30:26

Да щас пойдут религиозные войны. По теме Ф-38Н

  1. паяльная кислота Ф-38Н заменить на канифоль или спиртоканифольный флюс (в Ф-38Н кислота -требует промывки)
  2. изолента тряпичная -заменить на нормальную ПВХ
  3. олово - нужен припой ПОС-40 или ПОС-61
0
fed-vitalii
fed-vitalii
Местный

Регистрация: 28.04.2010

Киев

Сообщений: 319

10.09.2012 в 21:34:05

vs220 написал : Да щас пойдут религиозные войны. По теме Ф-38Н

  1. паяльная кислота Ф-38Н заменить на канифоль или спиртоканифольный флюс (в Ф-38Н кислота -требует промывки)
  2. изолента тряпичная -заменить на нормальную ПВХ
  3. олово - нужен припой ПОС-40 или ПОС-61

:applause:

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 21:34:16

vs220 написал :

  1. паяльная кислота Ф-38Н заменить на канифоль или спиртоканифольный флюс (в Ф-38Н кислота -требует промывки)

есть конкретные марки ??? или просто спросить у продавцов любой спиртоканифольный флюс??? боюсь что продавец может быть некомпетентным

vs220 написал :

  1. изолента тряпичная -заменить на нормальную ПВХ

почему электрики "любят" именно тряпичную

vs220 написал :

  1. олово - нужен припой ПОС-40 или ПОС-61

купить ему вместо олова припой ПОС-40 (или ПОС-61)???

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.09.2012 в 21:37:44

Alik2009 написал : почему электрики "любят" именно тряпичную

потому что тряпичная - не прогорает и не стекает соплями как ПХВ при повышении температуры выше 70 градусов.. А вообще - если на то пошло, скрутки в распредкоробки нужно укладывать и располагать таким способом, чтобы касаний небыло, даже если бы изоляция отсутствовала вообще,- все бы продолжало работать..

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.09.2012 в 21:38:11

Уже кусайте локти ибо выбора уже не оставлено. WAGO не может быть правильно смонтировано на измятый провод. А провод уже скручен и распрямить его до степени годности для монтажа невозможно. Теперь либо пайка, либо сварка, либо поверх скрутки гильза (добить до сечения отрезками жилы медной) и поверх обжим. Способы комбинировать никак нельзя. Пайка - целая наука, накосячить можно - ищите темы про пайку.

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 21:41:39

web-rr написал : Уже кусайте локти ибо выбора уже не оставлено. WAGO не может быть правильно смонтировано на измятый провод. А провод уже скручен и распрямить его до степени годности для монтажа невозможно.

провода еще торчать довольно длинные. поэтому прямые участки еще есть тем более пока успел поставить только в одной комнате.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.09.2012 в 21:42:44

Флюс не любой а нейтральный , можно кусок обычной канифоли.http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Guide&op=content&tid=22 Почему электрики "любят" именно тряпичную - не плавится на плохих соединениях ( не проваренная не пропаянная скрутка) Я бы не паял не известным припоем так что лучше купить

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 21:46:39

vs220 написал : Почему электрики "любят" именно тряпичную - не плавится на плохих соединениях ( не проваренная не пропаянная скрутка)

получается если скажу мотать обычной ПВХ изолентой и если будет некачественное соединение я это увижу по оплавленной изоленте (потолок закроется не скоро)

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.09.2012 в 21:50:23

Alik2009 написал : если будет некачественное соединение я это увижу по оплавленной изоленте (потолок закроется не скоро)

ничего вы не увидите в ближайшие 15 лет..

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

10.09.2012 в 21:54:13

Alik2009 написал : провода еще торчать довольно длинные. поэтому прямые участки еще есть тем более пока успел поставить только в одной комнате.

НЕ СОВЕТУЮ, просто мнение выскажу. Коробки без доступа - ваго нельзя. Сварка, опрессовка, пайка. Каждая технология - наука, со своими нюансами, тонкостями и инструментом. И у конкретного мастера есть конкретные предпочтения.