Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3309912

Ставим три внешних блока в тамбуре в подъезде, вести ли независимые три 3x1.5 NYM или объединить блоки и вести одни 3x2.5? По мощности 12шка 1кВт, две девятки по 600Вт итого максимум 2.5 кВт
И если вести отдельным то дальше куда их? В распаечную в квартире или прямиком в щит к автоматам каждый, но щит у меня на 36 модулей боюсь что при таком подходе места не хватит на все про все.

Aleksey.z написал :
Тянуть от кондиционеров три 3x1.5 или один 3x2.5?

3 кабеля 3*2,5 или 3 кабеля 3*1,5 под раздельный автоматы по С10А

Aleksey.z написал :
И если вести отдельным то дальше куда их?

в силовой щит где поставите для них автоматы

Aleksey.z написал :
что при таком подходе места не хватит на все про все.

планировать

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
3 кабеля 3*2,5 или 3 кабеля 3*1,5 под раздельный автоматы по С10А
в силовой щит где поставите для них автоматы
планировать

От водонагревателя тоже отдельный?

Aleksey.z написал :
От водонагревателя тоже отдельный?

и от него тоже, потому что он должен сидеть на отдельном узо или дифе

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
и от него тоже, потому что он должен сидеть на отдельном узо или дифе

А объединить розетки в этой же ванной на которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф? Или лучше все отдельно?

Aleksey.z написал :
А объединить розетки в этой же ванной на которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф? Или лучше все отдельно?

а вы по мощности посчитайте, с учетом того, что в розетки только 2.5 влезет.

Aleksey.z написал :
которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф?

стиральная машинка тоже на отдельное узо или диф

Переделка зарядных устройств и не только