Уважаемые гуру форума, нужна ваша помощь. Делаем ремонт - время электрики, кабели проложены... время "наполнения - сборки" щита... Имеем данные: трех фазный ввод, выделенная мощность 16 кВт, вводной автомат 3Р 63А перед счетчиком, узо после счетчика ( на фото есть). Проект будет сдаваться после выполнения ( ... знаю ...знаю). Пообщавшись с нашим электриком и посмотрев каталог Легранд, возникли вопросы:
Нужно ли в квартирном щите дублировать селективное узо или это сойдет? От Легранд в общий щит - жалко да и дорогое...
Какой из автоматов на ввод: 3Р или 4Р, соответственно на варочную панель 3Р или 4Р?
Если можно 4Р, то на ввод: DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand) подойдет?
На варочную панель (трех фазное подключение): DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand) можно?
1 не стоит, защитите по линиям
2 на ввод 4р установите, на панель тоже
3 на 63А многовато, при ваших 16кВт, вам 25А нужно
4 тут мощность плиты нужно знать,
гадкий83 написал :
1 не стоит, защитите по линиям
2 на ввод 4р установите, на панель тоже
3 на 63А многовато, при ваших 16кВт, вам 25А нужно
4 тут мощность плиты нужно знать,
Если 16 кВт (16000 Вт) / 220 / 3 = 24.24 Это понятно почему, но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат! Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)?
Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
И еще, если можно подскажите пожалуйста по чему или чем отличаются вот эти автоматы: и
внешне практически похожи... Но я не блондинка И судя по всему первый 63 А на все три клеммы, а у второго по 63 А на каждую из клемм.. кроме четвертой конечно. Правильно все понимаю?
Svetlana_A написал :
но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат!
Это рубильник!(включатель -чик-чик)
Svetlana_A написал :
Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)?
Зачем?Дифф в подъезде на 32 А.
Svetlana_A написал :
Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
Svetlana_A написал :
Если 16 кВт (16000 Вт) / 220 / 3 = 24.24 Это понятно почему, но перед счетчиком ведь на 63 А стоит автомат! Разве не подойдет этот на ввод в квартирном щитке DX 03499 /4Р/ C63A 6,0 кА (Legrand)?
Варочная панель почти 8 кВт (трех фазное подключение, как бы 12 А на 1 фазу ): то наверное этот как раз DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand)?
если 8кВт, значит подойдёт
предназначение АВ ещё и защитить кабель, а при 63А вам придётся сечение выбирать 10кв мм, и + цена 25а, думаю, поменьше
Svetlana_A написал :
Они все из серии DX, по крайней мере по каталогу Легранд...
Я что на картинке сайта увидел - про то и сказал,а в каталоге Легран нужно посмотреть характеристики и возможно что-то связано со страной-изготовителем.
Нужно ли в квартирном щите дублировать селективное узо или это сойдет?
Нет никакой необходимости дублировать селективный диффавтомат 100мА, если в квартирном будет стоять диффзащита 30мА.
Svetlana_A написал :
. Какой из автоматов на ввод: 3Р или 4Р, соответственно на варочную панель 3Р или 4Р?
На ввод лучше не автомат, а рубильник 4Р 32А. Он занимает два модуля.
Svetlana_A написал :
На варочную панель (трех фазное подключение): DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand) можно?
Нужно.
А вообще, разработка схемы трёхфазного щита не такая и простая вещь даже для специалиста. Я и то сижу над схемой порой по несколько дней, а вы хотите при помощи нескольких советов все точки над i поставить.
avmal написал :
Нет никакой необходимости дублировать селективный диффавтомат 100мА, если в квартирном будет стоять диффзащита 30мА.
Понятно что узо будут и на розетки и для мокрых помещений.
avmal написал :
На ввод лучше не автомат, а рубильник 4Р 32А. Он занимает два модуля.
То есть ставить именно рубильник а не автомат? Из за того что дифф.автомат С32 стоит в подъездном щите? Чего то к нему доверия совсем нет.. Подстраховаться как то хочется...
avmal написал :
А вообще, разработка схемы трёхфазного щита не такая и простая вещь даже для специалиста. Я и то сижу над схемой порой по несколько дней, а вы хотите при помощи нескольких советов все точки над i поставить.
Интересно, а если в подъездном щите поменять долбаный дифф.автомат на селективное узо скажем вот такое: , а в квартире поставить автомат на ввод этот:
Будет ли это правильным и могут ли возникнуть проблемы при сдаче проекта в энергосбыт?
Svetlana_A написал :
если в подъездном щите поменять долбаный дифф.автомат на селективное узо скажем вот такое: , а в квартире поставить автомат на ввод этот:
Будет ли это правильным и могут ли возникнуть проблемы при сдаче проекта в энергосбыт?
В этажном щите вам делать нечего.
serj12 написал :
А почему на 100 мА , в щите же на 300 мА стоит.
Потому, что ошибся.
Svetlana_A написал :
То есть ставить именно рубильник а не автомат?
Svetlana_A написал :
И еще, если можно подскажите пожалуйста по чему или чем отличаются вот эти автоматы: и
внешне практически похожи... Но я не блондинка И судя по всему первый 63 А на все три клеммы, а у второго по 63 А на каждую из клемм.. кроме четвертой конечно. Правильно все понимаю?
Автомат 03499 - это из серии "DX Стандарт". Автомат 06569 - из серии "DX". Характеристики у них близки (4п, 63А, С), но второй дороже (у него отключающая способность по одному из стандартов выше).
Svetlana_A написал :
не могу понять на ввод этот:
или этот:
.. и опять вопрос - в чем их разница.. Короче запуталась...
Разница та же: серия "DX" и "DX Стандарт". Они обе на 6кА по МЭК 60898.
avmal скажите а в этажном щите исходя из Акта разграничения мы, по моему, и не имеем права ничего менять? Так что действительно этот чудо прибор не поменять без УК... Я так понимаю что дифф.автомат селективный и со своими функциями справится. А рубильник на вводе в квартиру будет неким коммутирующим устройством. Поправьте если не права... и спасибо
Юрка, Спасибо, разъяснили наконец то А Вы за рубильник или автомат на вводе, в моей ситуации (ну не доверяю я почему то этому дифф. автомату в этажном щите)?
Svetlana_A написал :
в этажном щите исходя из Акта разграничения мы, по моему, и не имеем права ничего менять? Так что действительно этот чудо прибор не поменять без УК... Я так понимаю что дифф.автомат селективный и со своими функциями справится. А рубильник на вводе в квартиру будет неким коммутирующим устройством. Поправьте если не права... и спасибо