Аватар пользователя
Aleksl

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

02.10.2012 в 23:59:28

Доброе время суток. Выкладываю на ваш суд щиток для двушки. Господа профи выскажите пожалуйста свое мнение. На лестничной клетки будет установлен автомат С40 и УЗО 63А 100мА.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.10.2012 в 00:37:25

Aleksl, Я же Вам уже написал - холодильник,сервер,охрана под АВ на 6А - ну нет там таких токов что бы на 10А АВ ставить. З.Ы.Ночная без Ь.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.10.2012 в 00:46:06

Aleksl написал : свое мнение.

У Вас духовка,варочная поверхность и посудомойка одновременно будут работать?Обычно посудомойка работает когда ни духовка,ни ВП не работают.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.10.2012 в 00:52:48

Aleksl, А если вместо УЗО +АВ на СМ и ПМ поставить вот это http://www.electro-mpo.ru/card31450.html#.UGtS5WLTAbY или http://www.electro-mpo.ru/card6857.html#.UGtTs2LTAbY

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

03.10.2012 в 00:53:58

serj12 написал : З.Ы.Ночная без Ь.

А "лестничной" через Т :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

03.10.2012 в 00:54:14

Про розетки мультимедиа я уже молчу...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

03.10.2012 в 01:02:52

  1. С чем связано такое количество УЗО вообще и тип А в частности?
  2. УЗО 63А на свет - явно перебор.
  3. Почему все АВ тип В?

Вы без нужды сильно завышаете стоимость проекта. УЗО со света и кондеев убрать. Потребителей перегруппировать так, чтобы УЗО был минимум - если стиральная машина в ванной, повесить под УЗО ванной, если на кухне - на УЗО кухни. Нет желания так делать - используйте дифы, меньше места займут.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 01:22:07

Aleksl написал : выскажите пожалуйста свое мнение

Если ПММ не будет стоять в ванной комнате или на лоджии, то зачем для неё УЗО 10мА? То же относится и к СМ. УЗО под розетки санузла у вас долго не протянет - освещение ванной и аквариум можно под любое УЗО 30мА. Аквариум, кстати, я бы вынес за вводной рубильник вместе с холодильником - рыбки без аэрации могут долго не протянуть. Кондиционеры можно вытащить из-под УЗО, а ТП и освещение поставить под одно УЗО 63А 30мА. Варочную лучше поставить под свой диффавтомат С32А 30мА. Оставшееся оборудование можно поставить вместе с розетками под одно УЗО 63А 30мА. И поставьте все УЗО 30мА на 63А - несколько сэкономленных сотен погоды не сделают, а проблемы в дальнейшем могут возникнуть.

0
Аватар пользователя
Aleksl

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2012 в 09:10:45

Спасибо всем откликнувшимся. За очепятки прошу прощенья.

serj12 написал : Aleksl, Я же Вам уже написал - холодильник, сервер, охрана под АВ на 6А

Исправил

serj12 написал : [b]У Вас духовка,варочная поверхность и посудомойка одновременно будут работать?

Предлагаете посадить на одно УЗО?

serj12 написал : Про розетки мультимедиа я уже молчу...

Исправил

Cimmer написал :

  1. С чем связано такое количество УЗО вообще и тип А в частности?
  2. УЗО 63А на свет - явно перебор.
  3. Почему все АВ тип В?

1.Ток Узо выбирал больше суммы токов автоматов. Тип «А» выбрал из-за характеристик. 2.Там еще кондеи. 3.Опять же из-за характеристик. Стиралка стоит в коридоре. Есть желание использовать связки УЗО+АВ

avmal написал : Если ПММ не будет стоять в ванной комнате или на лоджии, то зачем для неё УЗО 10мА? То же относится и к СМ.

Предполагал, что приборы связанные с водой лучше защитить УЗО с 10мА. Я не прав?

avmal написал : УЗО под розетки санузла у вас долго не протянет

Вас не понял

Насчет выноса автомата аквариума спасибо очень хорошая мысль.

Почему на кондеи УЗО не ставить?

avmal написал : И поставьте все УЗО 30мА на 63А - несколько сэкономленных сотен погоды не сделают, а проблемы в дальнейшем могут возникнуть.

Исправил. Ценное замечание.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 12:26:09

Aleksl написал : Ток Узо выбирал больше суммы токов автоматов.

Сами выбирали, а теперь не поняли?

Aleksl написал : Сообщение от avmal
УЗО под розетки санузла у вас долго не протянет

Вас не понял

Aleksl написал : Предполагал, что приборы связанные с водой лучше защитить УЗО с 10мА. Я не прав?

В таком случае вы упустили розетки, в которые в дальнейшем возможно включение электрочайника, скажем ... При чём тут вода? УЗО 10мА ставится для увеличения безопасности в помещениях с повышенной опасностью.

Aleksl написал : Почему на кондеи УЗО не ставить?

Не знаю как вам повезёт, но кондиционеры часто являются причиной срабатывания УЗО, не теряя при этом работоспособность. Тем более кондиционеры подключаются стационарно и особой нужды в диффзащите нет - достаточно будет УЗО в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Aleksl

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2012 в 15:01:33

Подключил на УЗО 10мА всю ванную и розетки балкона. Объясните пожалуйста чем варочная со своим даф автоматом лучше чем УЗО+АВ.

Прилагаю измененную схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 15:48:19

Aleksl написал : Подключил на УЗО 10мА всю ванную и розетки балкона.

Вы уже определились с производителем и серией, чтобы забивать УЗО 25А 10мА? Про свет ванной я повторяться не буду, как и обо всём другом, что уже сказал.

Aleksl написал : Объясните пожалуйста чем варочная со своим даф автоматом лучше чем УЗО+АВ.

Количеством модулей. А если вы про подключение варочной под УЗО с другими потребителями, то при своей мощности она уже может иметь достаточные естественные утечки, чтобы добавлять к ним ещё и утечки другого оборудования, приводящие к возможным срабатываниям УЗО при полностью работоспособном оборудовании. Зачем так много УЗО? P.S. Если хочется выделить мощное кухонное оборудование под отдельное УЗО - ПММ, СМ, ДШ, розетки кухни.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

03.10.2012 в 17:59:56

Какой смысл устанавливать УЗО,на стеклокерамическую варочную поверхность?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

03.10.2012 в 18:57:55

Собирать щиток сами будете?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 22:09:06

дружба написал : Какой смысл устанавливать УЗО,на стеклокерамическую варочную поверхность?

Если жаба не душит, то лишним не будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу