Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2012 в 09:43:05

Здравствуйте ,пожалуйста ,дайте совет.Так получилось(не спрашивайте почему))),но для организации проходного включения светильников одной группы на кухне ,пришлось фазу от второго проходного выключателя подключить к проводу из кабеля от другой группы светильников,в результате в этом кабеле оказались провода под разноименными фазами ,вроде бы ничего страшного,но может все таки,использовать туже фазу?(возможность перекинуть в щитке есть). Или у меня паранойя.?)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.10.2012 в 09:59:37

Я бы перекинул

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2012 в 10:14:12

Валерич написал : (возможность перекинуть в щитке есть

Если есть возможность, то перекиньте. Переключатели рассчитаны на 250В, а две фазы это уже 400В.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.10.2012 в 13:28:49

Недопустимо коммутировать 400V выключателем на 250V:eek:

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2012 в 14:40:37

Спасибо,я то же склоняюсь к тому ,что бы перекинуть.Но я наверное не совсем точно объяснил,выключатели разные в раздельных подрозетниках,просто рядом,400В не коммутируются одним переключателем,разные фазы только в кабеле.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

11.10.2012 в 14:43:29

А как у Вас в схему проходного попали 2 фазы? Ведь там используется ноль и одна фаза, причём на один выключатель подаётся фаза, а на второй- через светильник ноль. Или у Вас вместо ноля пришла другая фаза? Тогда ай ай ай!

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

11.10.2012 в 15:03:29

Михаил 53 написал : А как у Вас в схему проходного попали 2 фазы?

внимательно перечитайте первый пост.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2012 в 15:21:35

Валерич написал : выключатели разные в раздельных подрозетниках,просто рядом,400В не коммутируются одним переключателем,разные фазы только в кабеле.

По большому счёту, если вариантов нет, то ничего страшного, а вообще, не принято в одно помещение разные фазы заводить без необходимости.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.10.2012 в 21:21:40

avmal написал : не принято

Согласен - не принято.. А есть где нить буква закона запрещающая такое делать ?Могу я скажем привести в двойную монтажную коробку две разноименные фазы, поставить два одинарных выключателя на люстру и один рожок включать фазой А, а другой фазой В ? Вот мне так захотелось просто.. Что нельзя ? Через рядовые люм светильники например проходит через весь ряд магистраль 3х380в прямо в корпусе самих светильников, и от какой фазы ему работать - определяет всего лишь перемычка внутри на клемнике..

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.10.2012 в 21:34:36

Дело не в проводах, светильнике и люстре, а в коммутации... Если коммутировать 400V бытовым выключателем не собираетесь, то такой вариант вполне допустим

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.10.2012 в 21:46:34

ksiman написал : Дело не в проводах, светильнике и люстре,

а вы видели чтоб в инструкции люстры было написано что ее изоляция рассчитана на напряжение 400в ?

ksiman написал : Если коммутировать 400V бытовым выключателем не собираетесь,

для того чтобы коммутировать выключателем 380в нужно включать или отключать им потребитель работающий на напряжении 380в вы не находите ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.