14.10.2012 в 17:47:04
Добрый день. Покритикуйте пожалуйста план для щитка в двушке (дом 75 года постройки). Делал по советам, в электрике профан. Задача сейчас спланировать как лучше и грамотнее подобрать комплектующие щитка. То, что использован бренд ABB - это просто для примера. Есть два варианта:
14.10.2012 в 18:14:22
Во втором варианте УЗО 16А 10мА вдвое перегружено. А так все нормально. Дабы не искать бесплодно 10мА УЗО на нужный рабочий ток, оставьте в схеме три УЗО - на розетки кухни, на все прочие розетки и на свет.
14.10.2012 в 20:13:39
ПММ = стиралка, следовательно и защищать бы их нужно одинаково
14.10.2012 в 21:11:31
гадкий83 написал : ПММ = стиралка, следовательно и защищать бы их нужно одинаково
ИМХО ПММ не равно стиралке, если последняя находится во влажной зоне (санузел), а ППМ - нет. Поэтому УЗО 30мА для ППМ достаточно.
14.10.2012 в 23:03:42
Спасибо всем за отклики, значит останавливаюсь на второй схеме (где сейчас пять УЗО). Объясните пожалуйста, почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено? Лучше не поскупиться на отдельные УЗО для стиралки и водонагревателя? Стиралка будет в ванной, а ПММ на кухне, нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?
14.10.2012 в 23:18:37
igb написал : Объясните пожалуйста, почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено?
потомчто под ним болйер и СМ , там может быть более 16А , нужно ставить узо на 40 желательно УЗО на свет достаточно на 25А , узо на розетки комнат достаточно 40 А .
14.10.2012 в 23:20:02
igb написал : Стиралка будет в ванной, а ПММ на кухне, нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?
у вас ПММ и СМ и так на разных узо ( второй враиант)
14.10.2012 в 23:53:26
igb написал : почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено?
1.Под ним два АВ на 16А 2.При совместной работе бойлера и СМ возможен перегруз. 3.УЗО на 10мА очень чувствительно - а в бойлере ТЭНы могут дать утечку больше и пойдёт оно молотить:(
igb написал : Лучше не поскупиться на отдельные УЗО для стиралки и водонагревателя?
Поэтому бойлер под УЗО на 30 мА.
igb написал : нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?
Не стоит
И это пройдёт ...
15.10.2012 в 01:19:44
Metall написал : да , 40 А > 16+16.
Обратите внимание на группу где сплиты - чё та там напихано...
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу