igb
igb
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Москва

Сообщений: 63

14.10.2012 в 17:47:04

Добрый день. Покритикуйте пожалуйста план для щитка в двушке (дом 75 года постройки). Делал по советам, в электрике профан. Задача сейчас спланировать как лучше и грамотнее подобрать комплектующие щитка. То, что использован бренд ABB - это просто для примера. Есть два варианта:

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.10.2012 в 18:14:22

Во втором варианте УЗО 16А 10мА вдвое перегружено. А так все нормально. Дабы не искать бесплодно 10мА УЗО на нужный рабочий ток, оставьте в схеме три УЗО - на розетки кухни, на все прочие розетки и на свет.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

14.10.2012 в 20:13:39

ПММ = стиралка, следовательно и защищать бы их нужно одинаково

0
alt
alt
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

14.10.2012 в 21:11:31

гадкий83 написал : ПММ = стиралка, следовательно и защищать бы их нужно одинаково

ИМХО ПММ не равно стиралке, если последняя находится во влажной зоне (санузел), а ППМ - нет. Поэтому УЗО 30мА для ППМ достаточно.

0
igb
igb
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Москва

Сообщений: 63

14.10.2012 в 23:03:42

Спасибо всем за отклики, значит останавливаюсь на второй схеме (где сейчас пять УЗО). Объясните пожалуйста, почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено? Лучше не поскупиться на отдельные УЗО для стиралки и водонагревателя? Стиралка будет в ванной, а ПММ на кухне, нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.10.2012 в 23:18:37

igb написал : Объясните пожалуйста, почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено?

потомчто под ним болйер и СМ , там может быть более 16А , нужно ставить узо на 40 желательно УЗО на свет достаточно на 25А , узо на розетки комнат достаточно 40 А .

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.10.2012 в 23:20:02

igb написал : Стиралка будет в ванной, а ПММ на кухне, нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?

у вас ПММ и СМ и так на разных узо ( второй враиант)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

14.10.2012 в 23:47:08

Metall написал : узо на розетки комнат достаточно 40 А .

С этим вводным АВ ?

Metall написал : УЗО на свет достаточно на 25А

Ещё бы не мешает АВ 10А на 6А поменять...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

14.10.2012 в 23:53:26

igb написал : почему УЗО 16/0.01 вдвое перегружено?

1.Под ним два АВ на 16А 2.При совместной работе бойлера и СМ возможен перегруз. 3.УЗО на 10мА очень чувствительно - а в бойлере ТЭНы могут дать утечку больше и пойдёт оно молотить:(

igb написал : Лучше не поскупиться на отдельные УЗО для стиралки и водонагревателя?

Поэтому бойлер под УЗО на 30 мА.

igb написал : нужно ли выводить ПММ на отдельное УЗО в этом случае?

Не стоит

0

И это пройдёт ...

Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.10.2012 в 01:04:25

serj12 написал : С этим вводным АВ ?

да , 40 А > 16+16.

serj12 написал : Ещё бы не мешает АВ 10А на 6А поменять...

да желательно

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

15.10.2012 в 01:19:44

Metall написал : да , 40 А > 16+16.

Обратите внимание на группу где сплиты - чё та там напихано...

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.