Прошу помощи коллективного разума по следующему вопросу: Новостройка, трехфазный ввод, согласно бумаге, выданной УК (но пока не подписанной мною), на квартиру выделено 11 кВт при "единовременной нагрузке" 8,8 кВт. Есть пункт в документе "общая защита на учетно-распределительном электрощите лестничной площадки собственника должна быть не больше 20А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой".
В этажном щитке видимо до электросчетчика Меркурий стоит рубильник на 63А, а после - трехфазное УЗО С20:
При этом в квартире висит щиток, который сдали строители. В нем две фазы заизолированы, на одну выведено следующее:
Получается в этажном щитке стоит УЗО на 20А, в квартирном щитке тоже не больше 20А надо ставить??? Квартира трешка, если раскидать все линии, то вводной автомат надо хотя бы 40А, но получается я его поставить не могу? Как правильно поступить в таком случае?