08.10.2007 в 21:51:50
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как правильно подключить зависимый духовой шкаф и варочную панель neh 2300.3E (БОШ) к сети 220 вольт?Провод в комплекте не идет-какой именно марки желательно взять провод?На задней стенки нарисовано три варианта подключения(1N.2N.3N):o .Всего там четыре клеммы,не считая заземления(есть обозначения L1.L2.L3.N. РЕ-интересно,что они обозначают?:o
08.10.2007 в 21:54:56
Эти буквы означают что можно 3 фазы подключать. Но поскольку у вас 1 фаза (220 В), то берите 4 квадрата медный провод, 3 жильный и тяните к щитку.
08.10.2007 в 21:57:47
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.10.2007 в 22:09:49
Комментатор написал :
2КомментаторСпасибо за ответ!Меня итересует подключение от шкафа к самой розетке.Я так понял N-это ноль,L1/2/3 -это фаза,РЕ-это заземление?Фазу придется подключать сразу к трем клеммам L1/L2/L3?
08.10.2007 в 22:15:43
Там на L1/L2/L3 контактах должна быть заводская перемычка, если её нет, то соедините эти контакты вместе и присоединяйте к ним фазу, к контакту N присоединяйте ноль рабочий, а к РЕ- заземление.
15.07.2008 в 12:36:34
Расскажу подробно. вчера работники собирали кухню . проложили провод от вывода розетки на эл плиту (провод сечением 3 на 4 в штробе) до того места где должна стоять духовка (пока там только свободное пространство) и закрыли все это дело фартуком с столешницец провод теперь валяется с заизолированной фазой одной под варочной поверхностью. но мне еще покупать и духовку как мне её подсоединить потом и варочную поверхность на этот провод? мощность варочной панели 7 кВт духовка потянет на 3 наверное еще. Выдержит ли провод? или надо тянуть отдельно от другой розетки, которая находится в фартуке, но для это придется просверливать столешницу и прокладывать провод от розетки до духовки.
15.07.2008 в 13:20:22
сечением 3 на 4 в штробе)
Тут что-то не то. Вам нужно 6мм на варочную. 4мм будет на пределе. Адуховку отдельно, но определитесь точнее с мощностями.
15.07.2008 в 16:03:09
почему не может быть? так и есть.
15.07.2008 в 16:23:48
ruslan2005 написал : почему не может быть? так и есть.
Есть ЧТО?
15.07.2008 в 16:42:16
При полном включении всего провод не выдержит. Если не хотите тянуть новый - 3х4 защитите АВ С32, не больше и не включайте всё сразу. Новый - 3х8, или отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4
15.07.2008 в 16:57:37
dinamit007 написал : отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4
Отдельно на духовку 3х2,5 однозначно и 3х6 на плиту. Можно и 3х4,если есть желание нарушить требования нормативов и обрубить все концы для возможности установки в дальнейшем более мощной панели.
16.07.2008 в 22:42:06
dinamit007 написал : Новый - 3х8
Это вы где такой видели? В музее? ;)
2avmal - Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать ;) Жёсткая...
17.07.2008 в 14:11:16
Wazawai написал : Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать Жёсткая...
Зато толстая. Правда, я считаю жесткой и неудобной для подключения моножилу где-то начиная с 16 квадратов. Не очень сподручно колечко гнуть. Зато после 25 квадратов 10 и 6 воспринимаются как баловство. Все в этом мире относительно. :)
13.05.2009 в 10:31:45
а такой вопрос провод 3 на 2.5 нужен отдельный на автомат свой или же можно его использовать если на этом автомат есть разводка по еще нескольким розеткам в комнате?
28.03.2010 в 16:26:48
Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить подключение. Имеется:
Независимая варочная панель Electrolux EHS60041x****, 6.4 кВт, провод 4-х жильный: коричневый, черный, синий, желто-зеленый. Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230 В - в этом случае предлагается соединить черный и коричневый провода. Вилки нет.
Независимый духовой шкаф Zanussi ZOB 360X, 2 кВт, кабель обычный 3-х жильный, вилки нет.
На кухне из стены торчит толстенный кабель с 5 жилами: три бело-черные, бело-синяя и желто-коричневая. Автомат на него - 40А.
Вопрос: можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3? Если нельзя подключать к нему духовку, как грамотнее всего подключить варочную - делать ли розетку или нет?
Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.