Всем привет! Занялся проводкой в гараже, появились вопросы, подскажите пожалуйста.
Вот схема:

  1. В целом - правильно?
  2. Под цифрой три, однако в ПУЭ сказано что на ввод надо сечением 10 квадратов, так? И если так то остальную разводку где стоит шесть квадратов выполнять шестью или тоже десяткой?
  3. Под цифрой два, как объединить нулевой рабочий и нулевой защитный, просто вставить вместе? И в том ли месте я это делаю?
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 10:09:57

Неправильно.

  • Разделять PEN нужно до вводного автомата в силовом 3-ф щите и оттуда вести 3х6мм.
  • Диф таким образом ставить бессмысленно - поставьте лучше УЗО
  • Вводной автоат 40А для питания 2-х розеток и света - многовато, лучше ограничить до 25-32А
0
Цифровой
Цифровой
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Иркутск

Сообщений: 5

21.10.2012 в 10:24:59

Спасибо за ответ!!!

  1. Так разделить не получится, это же гаражный кооператив, там везде двухпроводка идёт, мне третий провод километр никто тянуть не будет:( Рядом с гаражом распредкоробка, в неё я и могу только два провода воткнуть, которые почти тут же зайдут в гараж во вводной автомат... Как быть?
  2. Почему бессмысленно? Насколько я знаю дифф = УЗО + автомат. P.S. Дифф приобретён...
  3. Также куплен. Просто на одной розетке будет постоянная нагрузка 12А, и на другой часто 13А, плюс свет...
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 10:36:05

В таком случае у Вас PEN нет вообще и соответственно нет защитного заземления. Если диф уже куплен - ставьте его. Просто хороший диф стоит почти вдвое дороже хорошего УЗО;) По поводу токов - для 6мм 40А будет многовато. 2,5мм - 16А; 4мм - 25А; 6мм - 32А; 10мм - 40-50А; 16мм - 63А

0
Цифровой
Цифровой
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Иркутск

Сообщений: 5

21.10.2012 в 10:50:29

То что его нет это понятно. Надо делать контур или для срабатывания диффа можно всё-таки разделить PE и N как это сделал я? Всё-таки лучше ведь чем ничего? Дифф поставлю. Понял вас, значит надо в щитке на 10 квадратов делать схему, хотя 13+12=25 + немного на свет, в 32 я укладываюсь, можно и 6-ю квадратами? С Энергосбыта против не будут:)?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2012 в 10:50:32

Цифровой написал :

  1. В целом - правильно?

нет:

  1. не бывает РЕN 6 квадратов, к тому же сеть однофазная - так что любое сечение не катит. PEN нельзя отключать автоматом.

Цифровой написал :

  1. Под цифрой два, как объединить нулевой рабочий и нулевой защитный, просто вставить вместе? И в том ли месте я это делаю?

видимо, речь про цифру "1"? ответ: никак, тк никакой "земли" нет

ksiman написал :

  • Вводной автоат 40А для питания 2-х розеток и света - многовато, лучше ограничить до 25-32А

может, лучше конец откусит и заизолировать?

УЗО общее (или диф) на 30мА - плохая идея. лучше использовать дифы 16А/30мА на розеточные линии.

0
Цифровой
Цифровой
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Иркутск

Сообщений: 5

21.10.2012 в 11:16:50

andrewkhv Не совсем вас понял:(

Значит как надо сделать? От распредкоробки L и PEN на 10 квадратов. Про то что последний нельзя отключать автоматом - не понял. А как отключать на вводном автомате? Пришёл PEN, его и отключаю. Никак не разделять, то есть забить и делать двухпроводку? Про заизолированный конец тоже не понял. Больше вопросов только появилось:(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 11:22:05

Раз нет PEN, то и разделять нечего:( Если нет мыслей по поводу закапывания металла в землю, то оставить двухпроводку...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.10.2012 в 11:23:58

Цифровой написал : Никак не разделять, то есть забить и делать двухпроводку?

Нет у Вас РЕ - не забивайте себе голову иллюзиями .У Вас простая двухпроводка - нужно посмотреть какого сечения вводной кабель в коробке у гаража и узнать сколько мощности Вам отпущено в правлении и от этого плясать.

0

И это пройдёт ...

Цифровой
Цифровой
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Иркутск

Сообщений: 5

21.10.2012 в 11:38:21

Понял, спасибо:) Появились мысли о закапывании металла в землю за гаражом:) и туда и вести мой импровизированный PE, так?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2012 в 11:46:17

Цифровой написал : так?

нет. для начала необходима информация о том, как сделана магистраль, питающая гаражи, откуда и как поступает питание. сварены между собой ворота? фундамент из чего? рельсы поверх столбов? желательны фото!

0