Подскажите пожалуйста, планирую перекинуть из щита на лестнице счетчик в квартиру в свой новый квартирный щит.
Щит уже купил, осталось накупить все кишки.
На лестнице сейчас стоит какой-то автомат 63А и к нему еще пара каких-то поменьше подцеплена. Те, что поменьше я планирую выкинуть, а от 63А завести в квартиру кабель на мой Легранд 63А.
1) Какой кабель тащить?
2) Правильно ли я набросал схемку планируемого подключения?
3) Легранд63А и счетчик не надо местами поменять?
4) Что я забыл?
mikika написал :
Это да, я понимаю. А кабель такой большой затащить дадут? Могут же не принять. Есть такие риски?
Толщина заводимого кабеля не должна их сильно беспокоить, можете пустить и 3х25 (если в счётчик влезет) , т.к. в правильных системах мощность ограничивают автоматами, а не сечениями.
ksiman написал :
Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны
А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!"
Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.
Shturman1 написал :
А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!"
Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.
А Вы ответите, что так уж и быть, будете самостоятельно снимать показания своего счётчика и отсылать им, а если они захотят зайти в гости и поглазеть на него, то Вы будете просто счастливы встрече
Shturman1 написал :
А чем лучше? При утечке на одной из линий освещения без света останеться вся квартира. Тем более что УЗО на групы освещения совсем не обязательно.
Т.к. общего противопожарного УЗО нет, то будет хоть какая-то защита от замыканий при затоплении
Чтоб перенести счетчик в квартиру,нужно брать разрешение.Оставтье его в щите на лестнице.Сколько кВт выделенно на квартиру,исходя из этого установите АВ соовтет.Ампеража.Ввод делайте сечением 10мм2.
Схема немного нелогичная, при срабатывании любого УЗО будет гаситься либо весь свет, либо вся техника (кроме варочной и водогрейки). Оставьте счетчик в коридоре, а его место используйте под дополнительные узо, разделите проводку на логические группы по помещениям (если конечно схема проводки позволяет)
stellio, если например отключился по УЗО весь свет, можно же переключением автоматов выяснить от какой нагрузки срабатывает узо и просто отключить его. Верно же?