Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7
#3385991

Добрый день

Подскажите пожалуйста, планирую перекинуть из щита на лестнице счетчик в квартиру в свой новый квартирный щит.
Щит уже купил, осталось накупить все кишки.

На лестнице сейчас стоит какой-то автомат 63А и к нему еще пара каких-то поменьше подцеплена. Те, что поменьше я планирую выкинуть, а от 63А завести в квартиру кабель на мой Легранд 63А.

1) Какой кабель тащить?
2) Правильно ли я набросал схемку планируемого подключения?
3) Легранд63А и счетчик не надо местами поменять?
4) Что я забыл?

Заранее спасибо!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

  1. Не менее 3х10мм
  2. УЗО 40А/10mA - не бывает. УЗО на варочную и духовку - на 63A
  3. Не принципиально

mikika, УЗО 40А не защищено от токов перегрузки, так как автомат сверху 63А, а сумма автоматов снизу больше 40А.

ksiman написал :
УЗО 40А/10mA - не бывает.

Точно. У Леграна (раз его выбрали) только 16А 10мА. А у Шнейдера есть 25А 10мА.

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Коллеги,

Все УЗО 40А тогда на 63А мне заменить?

А на освещение можно УЗО не ставить?

Есть вероятность что не дадут ПетроЭлектроСбытовцы такой щиток в квартире установить и затащить 3х10?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mikika написал :
Коллеги,

Все УЗО 40А тогда на 63А мне заменить?

А на освещение можно УЗО не ставить?

Есть вероятность что не дадут ПетроЭлектроСбытовцы такой щиток в квартире установить и затащить 3х10?

Поставить все УЗО на 63А имеет смысл
На освещение лучше всё-таки поставить
Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

ksiman написал :
Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны

Это да, я понимаю. А кабель такой большой затащить дадут? Могут же не принять. Есть такие риски?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mikika написал :
Это да, я понимаю. А кабель такой большой затащить дадут? Могут же не принять. Есть такие риски?

Толщина заводимого кабеля не должна их сильно беспокоить, можете пустить и 3х25 (если в счётчик влезет) , т.к. в правильных системах мощность ограничивают автоматами, а не сечениями.

ksiman написал :
Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны

А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!"
Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Shturman1 написал :
А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!"
Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.

А Вы ответите, что так уж и быть, будете самостоятельно снимать показания своего счётчика и отсылать им, а если они захотят зайти в гости и поглазеть на него, то Вы будете просто счастливы встрече

mikika написал :
А на освещение можно УЗО не ставить?

ksiman написал :
На освещение лучше всё-таки поставить

А чем лучше? При утечке на одной из линий освещения без света останеться вся квартира. Тем более что УЗО на групы освещения совсем не обязательно.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Shturman1 написал :
А чем лучше? При утечке на одной из линий освещения без света останеться вся квартира. Тем более что УЗО на групы освещения совсем не обязательно.

Т.к. общего противопожарного УЗО нет, то будет хоть какая-то защита от замыканий при затоплении

Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Юрка написал :
Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).

Тут положусь на мнение специалиста)

Чтоб перенести счетчик в квартиру,нужно брать разрешение.Оставтье его в щите на лестнице.Сколько кВт выделенно на квартиру,исходя из этого установите АВ соовтет.Ампеража.Ввод делайте сечением 10мм2.

Если все-таки будите переносить счетчик.,в квартирный щит.Счетчик--общ.АВ.

Регистрация: 16.10.2012 Тольятти Сообщений: 17

Схема немного нелогичная, при срабатывании любого УЗО будет гаситься либо весь свет, либо вся техника (кроме варочной и водогрейки). Оставьте счетчик в коридоре, а его место используйте под дополнительные узо, разделите проводку на логические группы по помещениям (если конечно схема проводки позволяет)

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

дружба, спасибо.

stellio, если например отключился по УЗО весь свет, можно же переключением автоматов выяснить от какой нагрузки срабатывает узо и просто отключить его. Верно же?

Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

дружба написал :
Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.

А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mikika написал :
А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?

Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет вырубать

Регистрация: 07.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 7

ksiman написал :
Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет

А если у меня в доме земля не обнаружится?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mikika написал :
А если у меня в доме земля не обнаружится?

Для электротока нет принципиальной разницы, куда утекать, лишь бы была разность потенциалов. Утекать может на арматуру, трубы, влажный бетон...