22.10.2012 в 17:31:20
Добрый день :)
Подскажите пожалуйста, планирую перекинуть из щита на лестнице счетчик в квартиру в свой новый квартирный щит. Щит уже купил, осталось накупить все кишки.
На лестнице сейчас стоит какой-то автомат 63А и к нему еще пара каких-то поменьше подцеплена. Те, что поменьше я планирую выкинуть, а от 63А завести в квартиру кабель на мой Легранд 63А.
1) Какой кабель тащить?
2) Правильно ли я набросал схемку планируемого подключения?
3) Легранд63А и счетчик не надо местами поменять?
4) Что я забыл? :)
Заранее спасибо!
22.10.2012 в 17:43:43
22.10.2012 в 17:45:35
mikika, УЗО 40А не защищено от токов перегрузки, так как автомат сверху 63А, а сумма автоматов снизу больше 40А.
ksiman написал : УЗО 40А/10mA - не бывает.
Точно. У Леграна (раз его выбрали) только 16А 10мА. А у Шнейдера есть 25А 10мА.
22.10.2012 в 17:50:32
Коллеги,
Все УЗО 40А тогда на 63А мне заменить?
А на освещение можно УЗО не ставить?
Есть вероятность что не дадут ПетроЭлектроСбытовцы такой щиток в квартире установить и затащить 3х10?
22.10.2012 в 17:52:52
mikika написал : Коллеги,
Все УЗО 40А тогда на 63А мне заменить?
А на освещение можно УЗО не ставить?
Есть вероятность что не дадут ПетроЭлектроСбытовцы такой щиток в квартире установить и затащить 3х10?
Поставить все УЗО на 63А имеет смысл На освещение лучше всё-таки поставить Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны
22.10.2012 в 17:59:19
ksiman написал : Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны
Это да, я понимаю. А кабель такой большой затащить дадут? Могут же не принять. Есть такие риски?
22.10.2012 в 18:07:11
mikika написал : Это да, я понимаю. А кабель такой большой затащить дадут? Могут же не принять. Есть такие риски?
Толщина заводимого кабеля не должна их сильно беспокоить, можете пустить и 3х25 (если в счётчик влезет):) , т.к. в правильных системах мощность ограничивают автоматами, а не сечениями.
22.10.2012 в 18:12:16
ksiman написал : Запретить перетащить Вашу собственность (счётчик) в квартиру не должны
А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!"
Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.
22.10.2012 в 18:14:02
Shturman1 написал : А если скажут, типа: "Нам "не с руки" снимать показания со счетчика в вашей квартире. Не переносите счетчик!" Что тогда? Ведь счетчик должен быть в доступном месте, тобишь на лестничном щите. ИМХО.
А Вы ответите, что так уж и быть, будете самостоятельно снимать показания своего счётчика и отсылать им, а если они захотят зайти в гости и поглазеть на него, то Вы будете просто счастливы встрече :D
22.10.2012 в 18:21:00
Shturman1 написал : А чем лучше? При утечке на одной из линий освещения без света останеться вся квартира. Тем более что УЗО на групы освещения совсем не обязательно.
Т.к. общего противопожарного УЗО нет, то будет хоть какая-то защита от замыканий при затоплении
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу