helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

23.10.2012 в 11:10:34

Совсем забыл - что можно сделать (и можно ли) для организации заземления в каркасном доме при использовании временной схемы подключения от старого дома, в котором заземления нет (и не было)? Есть старый дом, к которому подведено эл-во, ввод от вл, на вл ноль заземлен на арматуру бетонной опоры (так на всех опорах в снт, состояние нормальное, электрику меняли лет 5 назад с заменой опор на бетон). Долее 2 провода (ноль и фаза) в дом на счетчик, после счетчика - вводной атомат 2р, далее, от него - автоматы на старый дом и еще 2р автомат на новый дом. У нового дома есть контур заземления - винтовое свайное поле на глубину 1,7-1,8м, 20шт, обвареных квадратной трубой вдоль и поперек. Подумалось - как бы с наименьшими косяками сделать заземление в новом доме, пока электрик делает проводку. Я предложил как то подумать про заземление, но он как то скептически отнесся. Он, конечно знает, но хотелось бы уточнить. Вот что-то типа этого предложил (я набросал схемку).

Так действительно нельзя? Или можно, но я что-то неправильно изобрел? Какие есть варианты? Или, пока просто установить узо, ввести землю (куда - во внешний бокс или на внутренний щит?), но заземление не подключать. А подключить, когда сделают нормальный ввод от вл, но может пройти несколько лет (там все сложно, пожилой, "знающий" папа, не желающий переносить ввод от опоры и т.п.) Заранее спасибо.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.10.2012 в 11:19:47

helios1969 написал : Так действительно нельзя?

нельзя.

helios1969 написал : Или, пока просто установить узо, ввести землю (куда - во внешний бокс или на внутренний щит?), но заземление не подключать. А подключить, когда сделают нормальный ввод от вл,

имхо, лучше так.

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

23.10.2012 в 11:22:50

andrewkhv написал : имхо, лучше так.

А куда заводить землю? в наружный щит или в домашний?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.10.2012 в 11:32:05

helios1969 написал : в наружный щит

в наружный щит. там ДО вводного автомата "ноль" от столба будет соединен с заземляющим проводником, и от этой точки РЕ пойдет в дом - третьей жилой. больше после этого места РЕ с "нулем" соединяться не должны. по сути, у вас нарисовано правильно, за исключение того, что питание сейчас идет из дома, а должно быть от столба. пока подключение из дома, не соединяете "землю" с нулем, пусть просто конец провода заизолированный в наружном боксе находится. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

23.10.2012 в 12:33:12

Спасибо. Так и скажу, что б сделали. Но

andrewkhv написал : по сути, у вас нарисовано правильно, за исключение того...

а чем это грозит? В смысле, чем это плохо. Тему про заземление читал, но что то не очень разобрался, в чем противоречия между вводом напрямую и через старый дом. Хотя чую, что что то есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу