Господа, извините за детский вопрос, но скажите научно-популярно в чем разница между дифавтоматом и УЗО?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.10.2012 в 12:31:51

И еще один вопрос. Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.10.2012 в 12:39:29

Господа, спасибо по поводу отличия все понятно, а вот как быть по второму вопросу о срабатывании трехфазного УЗО?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2012 в 14:02:19

Oleg_Zh написал : Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?

УЗО не регистрирует утечку на отдельных фазах. УЗО складывает магнитные потоки ВСЕХ проходящих через него токов и при возникновении ненулевой суммы срабатывает.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.10.2012 в 14:09:05

Oleg_Zh написал : Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?

Дык это одно и тоже! "В действительности всё было не так, как на самом деле" :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.10.2012 в 14:10:22

Oleg_Zh написал : Господа, спасибо по поводу отличия все понятно, а вот как быть по второму вопросу о срабатывании трехфазного УЗО?

Очень просто. Если геометрическая сумма токов по трем фазам и рабочему нулевому проводнику (т.е. дифференциальный ток) будет более половины номинального тока утечки исправного выключателя вероятно срабатывание (отключение) выключателя дифференциального тока.

Как в том анекдоте- посчитал все копыта и разделил на четыре. ;)

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.10.2012 в 14:28:59

Господа, уточню. Суть вопроса следовала из рассмотрения условной схемы УЗО на корпусе прибора. Так вот там изображено, что электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем. Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.10.2012 в 14:31:10

Oleg_Zh написал : электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем. Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?

вы с резистором в цепи кнопки "тест" не перепутали?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.10.2012 в 14:42:45

Да, там вроде просматривается обмотка электромагнита... Вопрос остается открытым. Трехвазное УЗО контролирует утечку по всем трем фазам или только по какой-то одной?