treo
treo
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

24.10.2012 в 16:18:39

Друзья! Посмотрите,пожалуйста,что не так,что доделать и исправить.В электрике ноль.Моя группа красным обведена.Автомат ABB стоит на отдельно протянутый кабель для розетки под стиральную машину.Соответственно,ноль и земля слева - от него.Так понимаю,УЗО надо ставить на эту розетку.Собственно,задался целью на кухне поставить пару розеток.С одной стационарной имеющейся не протянуть - надо горизонтально долбить несущие стены.Проводка люминь,без заземления.Стиралка тоже на кухне,розетка под нее пока на открытой проводке стоит. Вопрос - что лучше,убрать выделенную проводку для стиралки в стены и от нее протянуть кабель до еще двух необходимых розеток.Или расковырять распределительную коробку в коридоре(если найду) и прокинуть на кухню от нее(то есть от старой проводки)? Спасибо! Не бейте сильно за,возможно,тупые вопросы:)

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.10.2012 в 16:51:17

Нельзя землю и ноль под один болт, тем более после счетчика. Сфотографируйте весь щит целиком, и тот отсек где счетчики.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

24.10.2012 в 17:04:39

alexposter А кто-ж её разрешит до счетчика под болт сажать Ыыы:) Но всетаки - надо под разные. И сфотографируйте, где щит нижний соединяется с вашим, они сварены или провод соединяет?

К старой проводке нельзя цепляться однозначно. Только к новой. Либо та линия, которая уже есть. Либо вскройте все корбки и перетяните кабеля. Только после этого - ремонт в квартире...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2012 в 17:07:17

Dale написал : А кто-ж её разрешит до счетчика под болт сажать Ыыы

а как иначе можно?

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

24.10.2012 в 17:13:39

Alexiy Прошу прощения, я про ноль.:)

0
treo
treo
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

24.10.2012 в 17:19:20

вот щиток со счетчиками

0
Вложение
treo
treo
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

24.10.2012 в 19:11:35

alexposter написал : Нельзя землю и ноль под один болт, тем более после счетчика. Сфотографируйте весь щит целиком, и тот отсек где счетчики.

А куда землю цеплять? Или вообще отключить?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.10.2012 в 19:55:58

С/машина не круглосуточно работает,от этой линии и установите доп.розетки.Подключите автомат АВВ,перемичкой снизу,уберите-эту соплю.Для перемички используйте алюмин.жилу.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.10.2012 в 01:41:39

treo написал : вот щиток со счетчиками

Это на ламинате или ДСП счетчики весят :eek: А с права одна фаза на 3 точки сразу идёт (на все 4 квартиры) :eek: остальные 2 фазы спёр кто-то.:mad: Забудьте про подключение земли к розеткам, при таком подводном волоске. Вам по хорошему надо нанят грамотного электрика или обслуживающую вас контору к стене прижать и заставить всю порнографию переделать, доски убрать, вместо их можно железо для гипсокартонных конструкций использовать. И разобраться куда делись 2 фазы и по хорошему грамотно вернуть их на родину. +1 к 3 посту от Dale если ремонт делаете, то меняйте всю проводку.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.10.2012 в 01:59:47

treo написал : А куда землю цеплять? Или вообще отключить?

у вас стояк не позволяет землю организовать! так что надо ее отключить до лучших времен!

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

25.10.2012 в 08:49:30

полиэтиленовый клеммник и фанерка - вотжежмля :a вот из-за таких ... кхм .... остальных электриков и не любят ;) улыбнулся :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.