добрый вечер. имеется латр-1м 9а шесть клем обозначаются русскими буквами А Б В Г Д Е подскажите, где у него клемы на вход из сети 220 и где соответственно клемы выхода регулироваемого напряжения от 0 до 250 Вольт.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2012 в 20:35:09

MB S 5L написал : добрый вечер. имеется латр-1м 9а шесть клем обозначаются русскими буквами А Б В Г Д Е подскажите, где у него клемы на вход из сети 220 и где соответственно клемы выхода регулироваемого напряжения от 0 до 250 Вольт.

О-о-о раритет какой:) Подскажу с удовольствием (ЛАТРы - моя слабость):) Сеть ~220В - Д-Е Выход ~0-250В - Б-В Фиксированые выходы: ~127В - Д-Г, ~250В - Д-А Внутренняя перемычка - Б-Д

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2012 в 21:17:05

ksiman написал : ЛАТРы - моя слабость

А разве бывают ЛАТРы без схемы подключения "нарисованной" (отлитой...) прямо на клеммной колодке?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2012 в 21:24:55

Alex___dr написал : А разве бывают ЛАТРы без схемы подключения "нарисованной" (отлитой...) прямо на клеммной колодке?

Иногда встречаются (колодка не родная, шильдик отвалился, рисунок затёрся). У ЛАТР-1м 9а помимо букв ещё указаны напряжения на выводах (но схему подключения надо представлять в голове). И сбивает с толку аж 6 клемм:)

0
MB S 5L
MB S 5L
Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Прокопьевск

Сообщений: 79

24.10.2012 в 22:05:12

ksiman написал : О-о-о раритет какой:) Подскажу с удовольствием (ЛАТРы - моя слабость):) Сеть ~220В - Д-Е Выход ~0-250В - Б-В Фиксированые выходы: ~127В - Д-Г, ~250В - Д-А Внутренняя перемычка - Б-Д

большое спасибо.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.10.2012 в 12:07:24

MB S 5L написал : большое спасибо.

А я бы не стал вот так легко доверять обозначениям на корпусе. Возможно этот ЛАТР (особенно учитывая его солидный возраст) подвергался воздействию со стороны неквалифицированного персонала. :) Так что лучше вскрыть корпус и проверить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.10.2012 в 22:42:03

ksiman написал : У ЛАТР-1м 9а помимо букв ещё указаны напряжения на выводах (но схему подключения надо представлять в голове). И сбивает с толку аж 6 клемм

Два девяти амперных ЛАТРа... Зелёный 1965г, чёрный старше...

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2012 в 22:44:23

Alex___dr написал : Два девяти амперных ЛАТРа... Зелёный 1965г, чёрный старше...

Почти пенсионеры:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.10.2012 в 08:36:17

йцукер написал : Так что лучше вскрыть корпус и проверить.

Еще лучше мегометром проверить состояние изоляции

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

26.10.2012 в 08:52:58

Alex___dr написал : Зелёный 1965г, чёрный старше...

Намедни заходил в ЦСМ, видел у них чудо 1953 г. выпуска - действующий стенд для поверки трёхфазных индукционных счётчиков. Весь из себя такой монументальный. ;)

0
MB S 5L
MB S 5L
Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Прокопьевск

Сообщений: 79

26.10.2012 в 17:13:09

Alex___dr написал : Два девяти амперных ЛАТРа... Зелёный 1965г, чёрный старше...

у меня серый