Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131
#3392571

Начали делать аттестацию рабочих мест согласно Нового Закона.
Сегодня меряли магнитное поле.

Возле люминисцентных светильников с лампами 20 Ватт (по 4 штуки) в потолке "Амстронг" ,
магнитное поле зашкаливает.

Больше тысячи НаноТесла.
Внизу, в зоне рабочих мест,- 560 Тесла.
При норме 250 наноТесла.

Специалисты которые обследовали, говорят, что возможная причина в китайских дросселях светильников.
Хотим снять один светильник и поменять дроссель.
Никто не сталкивался с такой проблемой?

Начал договариваться с центром метрологии для замера электромагнитного поля и радиации в своём доме.
Кто-нибудь делал такие исследования своих или многоквартирных домов?

Mazaika написал :
Специалисты которые обследовали, говорят, что возможная причина в китайских дросселях светильников.

Присоедините к системе уравнивания потенциалов здания корпуса светильников и направляющие армстронга.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

ПPOPAБ написал :
Присоедините к системе уравнивания потенциалов здания корпуса светильников и направляющие армстронга.

Ок. Спасибо за совет.
Попробую.
Системы уравнивания нет. Есть заземление.
Попробую подключить один светильник к заземлению и померяю магнитное поле.

ПPOPAБ написал :
Присоедините к системе уравнивания потенциалов здания корпуса светильников и направляющие армстронга.

направляющие Армстронга собираются сеткой 60х60 см и не имеют между элементами конструкции устойчивого металлического контакта, посему и заземление такой конструкции - лишено всяческого здравого смысла..

4eh написал :
направляющие Армстронга собираются сеткой 60х60 см и не имеют между элементами конструкции устойчивого металлического контакта, посему и заземление такой конструкции - лишено всяческого здравого смысла..

Тем не менее - работает. И узо и автоматы при пробое длосселей адекватно реагируют. В одном-двух местах надо уравнивать потенциал. Хотя здравый смысл действительно... Но! Обычно такие светильники имеют контакт для присоединения земли. Правда некоторые умельцы PE не подключают.. Надо проверить.

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

у нас такая же картина.

челы, которые это все проверяют, сами указали, в каком месте можно купить дроссели, у которых мерцания будут в норме.
еще, точно работает, для уменьшешиня пульсаций, на всех советских заводах применалось. в каждой комнате, светилники целпяются не на одну фазу, а на разные. тогда мерцание одного светильника будет компенсироваться светильником от другой фазы. но это все равно не дает тех 5%, которые будут с Вас требовать.

реальное решение, сейчас - светодиодные светильники.
я смотрел на днях, по разным конторам.
заказал себе в одну комнату - 6ь комплектов Армстронгов - светодиодные линейки, на брендовых светодиодах + драйверы, получилось 7700рэ за 6ь светильников Армстронг. 1300рэ/шт.
но это сами светодиодные линейки и плюс драйверы.
еще надо докупать корпуса и рассеиватели.
на форумах, где трут за эти светодиодные дела - народ оптом барыжит - корпус ~300рэ и рассеиватель от 30 до 300рэ.
как я понял, рассеивателем может быть даже кусок поликарбоната.

на неделе заберу это хозяство из фирмы, сначала попробую засунуть линейки в старые корпуса. и рассеиватель поликарбанат. не понравится - закажу рассеивателей и корпуса.

PS 1300рэ - это брендовый комплект, и светимость почти максимум, что бывает в этом размере. комплект - 4е линейки 350мА, бывает еще 6ь линеек и ток чуть меньше. но т.к. в стандартном светилнике - 4е места, я заказал комплекты с 4мя линейками.
а так вообще были там и эконом-варианты. светимость поменьше, но и цена подешевле.

барыги закупают это все от самых дешевых производителей, собирают - дело несложное. и втюхивают по 4тыра всем вокруг.

По поводу пульсаций светового потока. Помнится, в старых советских светильниках (2 трубки по 40 Вт) одна из трубок имела спец. дроссель и дополнительный конденсатор- специально, чтобы сдвинуть по фазе пульсации светового потока и уменьшить общее мерцание. Заодно повышался и косинус фи. А что, в современных светильниках китайцы так не делают? Не знают этого секрета

ПPOPAБ написал :
Присоедините к системе уравнивания потенциалов здания корпуса светильников и направляющие армстронга.

Заземление возможно поможет снизить электрическое поле. Но, насколько я помню физику, магнитное поле, которое измеряли у топикстартера, заземлением снизить невозможно.

Поможет или магнитный экран, или замена дросселей на другие с меньшим полем рассеяния, или установка высокочастотных электронных балластов.

GSV написал :
Заземление возможно поможет снизить электрическое поле. Но, насколько я помню физику, магнитное поле, которое измеряли у топикстартера, заземлением снизить невозможно.

Однозначно. Про экраны промолчу.

Reg написал :
не дает тех 5%, которые будут с Вас требовать.

Снижается до нормы путём замены электромагнитной ПРА на электронную (ЭПРА).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

SoVA написал :
Снижается до нормы путём замены электромагнитной ПРА на электронную (ЭПРА).

Многие бюджетные ЭПРА также имеют неслабую пульсацию 100Hz Экономят на конденсаторах...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

4.1.5. Допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в магнитном поле определяется в соответствии с табл. 4.1.

Таблица 4.1

Допустимые уровни магнитного поля

Время пребывания
(час) Допустимые уровни магнитного поля
Н (А/м)/В (мкТл) при воздействии
общем локальном
1 1600/2000 6400/8000
2 800/1000 3200/4000
4 400/500 1600/2000
8 80/100 800/1000
Эта таблица из ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 1 2003) Нестыковочка получается!

SoVA написал :
Снижается до нормы путём замены электромагнитной ПРА на электронную (ЭПРА)

ksiman написал :
Многие бюджетные ЭПРА также имеют неслабую пульсацию 100Hz Экономят на конденсаторах...

Вот кстати мы у себя на работе в ряде помещений (по просьбе трудящихся) кое-где и поставили ЭПРА. Но по другой прозаической причине - они не создают шума.

Mazaika написал :
Возле люминисцентных светильников с лампами 20 Ватт (по 4 штуки) в потолке "Амстронг" ,
магнитное поле зашкаливает.

Проверить подсоединён ли провод защитного заземления.

Mazaika написал :
Начал договариваться с центром метрологии для замера

Вероятно есть лаборатории и подешевле.