novichento
novichento
Новичок

Регистрация: 27.10.2012

Москва

Сообщений: 7

27.10.2012 в 21:39:55

Доброго времени! В кухне нужны такие потребители: 1) духовой шкаф - розетка - 2,8 кВт 2) варочная поверхность - клеммы - 7,8кВт 3) посудомойка - розетка - 2,3 кВт 4) холодильник - розетка - 1,6 кВт 5) вытяжка - розетка - 240 Вт 6) микроволновка - розетка - 1,3 кВт

Имеющаяся разводка: 1) УЗО - ИЭК АД 12 230В 25А 30мА - тут медь диаметр ~ 1,5 мм, это розеточная сеть как раз на кухню 2) УЗО (как я понял для электроплиты) - ИЭК ВА47-29 С16 трехполюсный 400В - тут 5 медных проводов диаметром 3 мм, они завдены на кухню и выходят из пола

Подходит ли то, что уже стоит в квартире для этих приборов? И еще такой вопрос как подключать варочную поверхность ? у нее всего 4 клемы а для нее от щитка предусмотрено 5 ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.10.2012 в 21:47:26

АД12 - это дифавтомат. Его номинал предполагает защищать кабель 4мм2. У Вас кабель всего 1,5мм2 На розетки необходимо прокладывать кабель сечением не менее 2,5мм2 и защищать дифавтоматом на 16А Т.к. ваша нагрузка превышает 16А, придётся прокладывать дополнительную линию на кухню для духового шкафа. Или можно попробовать подключить неиспользуемую фазу кабеля варочной поверхности для духового шкафа:) Вы уверены, что Ваш холодильник потребляет 1,6кВт? Обычно он потребляет 150-400Вт

ВА47-29 - это простой автомат Варочная поверхность у Вас на 2 фазы, поэтому проводов всего 4 и одна фаза останется неподключенной

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

27.10.2012 в 22:16:14

novichento написал : тут медь диаметр ~ 1,5 мм,

ksiman написал : У Вас кабель всего 1,5мм2

Простите что поправил. Но, в принципе, вы правы. novichento, приблизительно диаметр это не есть хорошо в электрике. Если есть возможность поищите на кабеле маркировку. Если не найдете, то хотя бы попытайтесь штангеном как можно точнее измерить если это моножила. Если нет, тогда придется проводки считать. ;) 1,5мм примерно 1,76мм кв. Маловато для 25А дифа. Скорее всего Вы ошибаетесь. Духовой шкаф если не с варочной поверхностью, то я бы посадил отдельно. Посудомойку тоже бы отдельно посадил. Но это мое мнение. По поводу 5 жил. 3 фазы, ноль, и еще одна это земля(заземление), но ее наличие лучше уточнить, причем не вроде бы, а точно. Посмотрите схему ВП(варочной поверхности) там должно быть нарисовано подключение. Если у Вас 4 клеммы, то поищите в ВП желтозеленый провод или посмотрите на корпусе снизу накрученую гайку или просто типа отростка с резьбой. Но сначала посмотрите схему подключения. Если сомневаетесь, то выложите модель ВП. На ВП также еще бы и УЗО добавить, причем номиналом выше, т.е. четырехполюсное на 25А 30мА, можно и 40А 30мА. Вроде так.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

27.10.2012 в 22:45:57

novichento написал : ИЭК ВА47-29 С16 трехполюсный 400В - тут 5 медных проводов диаметром 3 мм, они завдены на кухню и выходят из пола

Получается, ввод в квартире трехфазный. Сфотографируйте фотоаппаратом, фото сюда.

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

27.10.2012 в 22:59:48

Марсик написал : Получается, ввод в квартире трехфазный.

Нет. Похоже на печку 3 фазы отдельно выведены. И, похоже, с остальной проводкой проблемы тоже присутствуют. Возможно земля идет только на ВП. Не айс.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

27.10.2012 в 23:55:18

novichento написал : 1) духовой шкаф - розетка - 2,8 кВт

отдельную линию от щитка

novichento написал : 2) варочная поверхность - клеммы - 7,8кВт

на тот существующий трехполюсный автомат

novichento написал : 3) посудомойка - розетка - 2,3 кВт

отдельная линия от щитка

novichento написал : 4) холодильник - розетка - 1,6 кВт

В существующую розеточную сеть

novichento написал : 5) вытяжка - розетка - 240 Вт

В существующую розеточную сеть

novichento написал : 6) микроволновка - розетка - 1,3 кВт

В существующую розеточную сеть

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

27.10.2012 в 23:56:16

novichento написал : И еще такой вопрос как подключать варочную поверхность ? у нее всего 4 клемы а для нее от щитка предусмотрено 5 ?

Выложите фото контактов варочной поверхности

0
novichento
novichento
Новичок

Регистрация: 27.10.2012

Москва

Сообщений: 7

28.10.2012 в 02:02:21

Марсик написал : Получается, ввод в квартире трехфазный. Сфотографируйте фотоаппаратом, фото сюда.

0
novichento
novichento
Новичок

Регистрация: 27.10.2012

Москва

Сообщений: 7

28.10.2012 в 02:08:29

с розетками все понятно спасибо! а ВП вызывает затруднения ВП- двух фазное питание (в инструкции написано) 4 провода (синий 1 фаза ;коричневый- 2 фаза ;черный - ноль; ;желто-зеленый - земля) очень интересует подключение духового шкафа к неиспользуемой фазе от питания к варочной панели ... как это грамотно сделать подскажите ? И хватит ли этого автомата (ИЭК ВА47-29 С16) на 7.8кВт в двух фазах и 2.8 еще в одной? че то помоему 16 амер совсем мало ... или я чего то не понимаю?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2012 в 02:33:30

Да, С16 это совсеп плохо! при фактически выделенной мощности 10кВт взять ее - проблема :(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 08:57:54

novichento написал : очень интересует подключение духового шкафа к неиспользуемой фазе от питания к варочной панели ... как это грамотно сделать подскажите ? И хватит ли этого автомата (ИЭК ВА47-29 С16) на 7.8кВт в двух фазах и 2.8 еще в одной? че то помоему 16 амер совсем мало ... или я чего то не понимаю?

Ставите на 5-проводный кабель позади духовки клеммную колодку (для варочной), рядом обычную розетку с заземлением (для духовки), подключённую в эту колодку. Автомата С16 на варочную маловато конечно, но если ставить мощнее, то придётся вести на духовку отдельный кабель, или ставить за духовкой боксик с автоматом для розетки духовки

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.