andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.10.2012 в 10:05:45

novichento, подредактируйте ссылки на фотки, удалив в конце .html (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i638/1210/e6/f22e38d38336.jpg.html -> http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i638/1210/e6/f22e38d38336.jpg), а то грузится всякая хренота, по ходу вирус словил... лучше вообще просто на форум выкладывать, без всяких фотохранилищ!

Фазы у вас используются, скорее всего, все. нужно открывать домашний щиток и делать еще фото - что на чем висит. Открутите 2 винта, крепящие переднюю стенку щитка в квартире

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

29.10.2012 в 10:14:45

Хилый трехфазный ввод - зло. Варку сюда надо бы тоже трехфазную. Подключить к неиспользуемой фазе духовку - почему бы и нет? Но технически это будет лютый изврат. Самолечение категорически противопоказано.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.11.2012 в 21:49:51

Приветствую. чтобы не засорять форум повторяющимися темами напишу в этой. у меня вопрос очень схожий с вопросом топик стартера. необходимо сделать разводку по кухне на следующих потребителей:

  1. варочная поверхность
  2. духовой шкаф
  3. посудомоечная машина
  4. холодильник
  5. микроволновка
  6. бытовая мелочь (эл. чайник, кофеварка, мясорубка и т.д.) 7.вытяжка

а кухне имеется лишь выход на плиту и две бытовые розетки (с распаечной коробкой)

что еще нужно добавить для нормального функционирования кухонной техники

прилагаю фото эл.щитка в квартире и того что есть на кухне... только вопреки схеме автомат на освещение стоит первым

стиральная машина будет устанавливаться в ванной :o

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.11.2012 в 22:29:37

Добавить 2 линии 1 -для ПММ, 2 для Духовки. Это максимум. Соединение в коробке - переделать (пайка, опрессовка, сварка) С линии розеток кухни запитать п.п. 4-7 Щит образец "проектирования" - розеточные линии как минимум должны быть под защитой УЗО.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.11.2012 в 23:42:01

par0man написал : прилагаю фото эл.щитка в квартире

АВ-лучше замените.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.11.2012 в 14:46:48

ИМХО, корпус щитка надо будет менять на больший

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.11.2012 в 15:04:10

par0man написал : что еще нужно добавить для нормального функционирования кухонной техники

Эээ... Требуемое количество новых линий наверное! Я насчитал три-четыре. Ну и щиточек новый.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.11.2012 в 22:21:27

Shturman1 написал : ИМХО, корпус щитка надо будет менять на больший

Ну еще два автомата с16 туда влезут...на первое время хватит :) А после буду меня это точно, но уже вместе со счетчиком...пока не решил на срытый или открытый щит..

Одного УЗО в щит хватит?

Всем откликнувшимся спасибо;)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.11.2012 в 12:38:17

par0man написал : Одного УЗО в щит хватит?

Да.

0
Серегауди
Серегауди
Новичок

Регистрация: 08.10.2012

Казань

Сообщений: 35

16.11.2012 в 09:52:54

ребят, подскажите. у меня духовой шкаф на 3.5 кВт, автомат на 25А нормально будет?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.11.2012 в 10:21:38

Серегауди написал : автомат на 25А

Замените на 16А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу