Аватар пользователя
scolopax

Местный

Регистрация: 27.06.2012

Москва

Сообщений: 9

30.10.2012 в 11:25:55

Набросал схему для квартиры, но, похоже, что не умещаюсь в шкаф а 24 элемента (1SL0512A06):

Как лучше переделать схему, чтобы уместиться в шкаф? Или имеет смысл покупать другой шкаф?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 12:16:34

по поводу DS9x1 - читайте тут: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva

кратко: лучше не применять и перейти на DS202|DS201

узо на 25А перегружено

на ввод лучше добавить УЗМ-50М для защиты от аварий и криворуких электриков

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.10.2012 в 12:29:58

scolopax написал : Как лучше переделать схему, чтобы уместиться в шкаф? Или имеет смысл покупать другой шкаф?

не лепить УЗО там, где они не нужны

0
Аватар пользователя
scolopax

Местный

Регистрация: 27.06.2012

Москва

Сообщений: 9

30.10.2012 в 12:41:30

andrewkhv, ух как эта серия ощутимо дороже :-( бюджета, к сожалению, не хватит, придется использовать DSH941R За идею узм 50м спасибо. Шкаф, как я понимаю менять? Или просто дополнить маленьким на 12 мест?

x.tra, ну, например, я могу согласиться с лишним узо на свет. С розеток тоже предлагаете убрать?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

30.10.2012 в 12:45:34

scolopax написал : x.tra, ну, например, я могу согласиться с лишним узо на свет. С розеток тоже предлагаете убрать?

Вам максимально выделено 13 кВт. возьмите пару УЗО 40А/30мА и сгруппируйте под них розеточные однополюсники

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 12:50:57

scolopax, берите на 36. вам надо провода будет распределить как-то в вашем щите. возможно, нулевые шинки поставить. какую-нибудь резервную розетку к щит захотите, лампочку-индикатор, или дополнительную линию через год добавить - а у вас все под завязку и не подлезть.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2012 в 13:01:05

x.tra написал : не лепить УЗО там, где они не нужны

А как на счет такого варианта:

На всю квартиру берем 2-3 УЗО номиналом под вводной автомат (63А /30мА / тип А). Всю нагрузку квартиры вперемешку раскидываем на эти УЗО под своими однополюсными автоматами. (На одно УЗО лепим часть света и часть розеток.)

Да сами УЗО стоят дорого. Но их всего 2-3 штуки, что дешевле десятка дифавтоматов

  • на всю квартиру имеем защиту под УЗО типа А
  • при проблемах на одной из линий теряем половину (1/3 проводки) всей квартиры до устранения причин. (Но сколько раз в год у Вас в квартирах вышибает автомат или УЗО??? 1 раз в 5 лет, или еще реже??? А повреждение проводки??? 1 раз в 10 лет?)
  • имеем однотипность и взаимозаменяемость: (один тип УЗО, УЗМ, 3 номинала автоматов 10, 16, 32А)
0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.10.2012 в 13:04:40

На той схеме я нащитал апаратов на 23 модуля. А вы сколько нащитали? А еще если убрать УЗО с освещения, то быдет 21 модуль. Вроде как должно влезтть все это хозяйство в щиток на 24 модуля

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 13:08:25

всем сторонникам "плотного" монтажа щитов рекомендую почитать http://cs-cs.net/proektanty-porka

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

30.10.2012 в 13:22:14

Вопрос был в том, что апараты не вмещаються в щиток на 24 модуля. Но они-то вмещаються только с маленьким запасом места. В запасе только один модуль если все апараты поставить как на схеме.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 13:25:37

Shturman1 написал : Но они-то вмещаються только с маленьким запасом места. В запасе только один модуль если все апараты поставить как на схеме.

вмещаются, но делать так не надо. смысл это обсуждать, когда все ясно и железобетонные аргументы имеются?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу