Аватар пользователя
valeriyad81

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Москва

Сообщений: 53

30.10.2012 в 19:48:13

Ребята, посоветуйте по одному вопросу. Дачный дом, надо ставить вводный автомат, зацепка в том что пока не в курсе (и в близжащие 2-3 недели не у кого узнавать) какая мощность выделена на каждый участок. по некоторой информации на каких-то форумах может быть 5,5 кВт (25А). Вопрос такой: предположим 25А, что будет если автомат поставлю на 40А? Получу больше мощности (так как 25А мало)или только проблем наберусь? По идеи должно сработать, но все-таки, хотелось бы услышать мнение професионала... P.S. Хотел прикрепить схему, не получается, файл Еxcel не проходит. В доме 17 точек освещения и 29 под розетки + стиралка + 2 водонагревателя на 1,5 и 2 кВт

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.10.2012 в 20:06:46

а ваша проводка в доме выдержит большую мощность? не опломбируют вас с 40А и всё, заставят заменить на 25А есть ещё вариант шо прокатит и никто не обратит внимание))

0
Аватар пользователя
zhivoderov

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

30.10.2012 в 20:19:10

С вводным автоматом не страшно ошибиться в большую сторону, если после него будут стоять автоматы правильно подобранного номинала, как Вам уже сказали максимум что грозит что не опломбируют. Посмотрите у соседей что стоит.

0
Аватар пользователя
valeriyad81

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Москва

Сообщений: 53

30.10.2012 в 20:30:51

гадкий83 написал : а ваша проводка в доме выдержит большую мощность? не опломбируют вас с 40А и всё, заставят заменить на 25А есть ещё вариант шо прокатит и никто не обратит внимание))

на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

0
Аватар пользователя
zhivoderov

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

30.10.2012 в 22:21:56

valeriyad81 написал : на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

По сечению и выбору типа кабеля все верно

0
Аватар пользователя
zhivoderov

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Новокузнецк

Сообщений: 121

30.10.2012 в 22:22:30

valeriyad81 написал : на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

По сечению и выбору типа кабеля все верно

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

30.10.2012 в 23:44:28

valeriyad81 написал : на счет проводки не переживаю ......

Не в проводах дело (хотя и в их тоже) а основное Вам уже написали:

zhivoderov написал : С вводным автоматом не страшно ошибиться в большую сторону, если после него будут стоять автоматы правильно подобранного номинала, .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

31.10.2012 в 09:09:17

valeriyad81 написал : Дачный дом,

valeriyad81 написал : так как 25А

Да Вас, батенька, пора раскулачивать. У нас на ЖИЛОЙ дом (а не дачу, где всё иначе) ставят опломбированный 16 Ампер. Больше - покупай.

С такими запросами рано или поздно всё садоводство будет подключено через опломбированные автоматы 10 Ампер. Как только первый раз будет авария с ТП или отгорание нейтрали - или когда рядом появится первый коттедж (ИЖС, с пропиской) и мощность можно будет продать.

0