Собственно делаю ремонт у себя в квартире. Самостоятельно. По крайней мере слаботочку и электрику. Не электромонтажник - СКС-ник в прошлом. Проводку в прихожей и на кухне развожу по потолку (спрячется под натяжными и гипсокартонными потолками). Сегодня настал черед заниматься соединениями в распредкоробках. За день оформил пять штук - руки выше пояса больше не поднимаются , пальцы болят.
На розетки - 2,5мм.кв., на освещение 1,5. Гильзы ГМЛ. Клещи ПК16 вроде. Где требовалось - добивал сечение гильзы отрезками.
После опрессовки заизолировал соединения термоусадочным кембриком без клея в один слой. Изоленту не использовал. Достаточно ли будет такой изоляции? Все ли я правильно сделал? Спасибо.
Фото:
Kapitoha
Делал в первый раз. Посмотрел несколько видео на ютубе перед этим... Да, 3 и 4 это одно и тоже, ракурс чуток разный. На пятой фото правая коробка - от выключателя до освещения - решил что слишком сложно в тесном подрозетнике всю коммутацию будет сделать - вынес в коробку. Всего по квартире штук 15 коробок будет - все вынесены в коридор и немного в кухне. В комнатах фальшпотолков не будет. serj12
Угу, прямо на потолке и закреплены. Примерно так вот ("сопли" с СИЗ - это времянка освещения):
Кстати - меня что смущает - это термоусадочный кембрик а не колпачек. Т.е. кончик не заизолирован, просто кембрик выступает за конец гильзы миллиметра на 4. Это нестрашно?
serj12 написал :
А материал стен какой?Я бы всю коммутацию в подрозетниках делал
Стены - кирпич и газосиликат. Конкретно в этом месте я врядли всю коммутацию уложил бы в подрозетник - там на 2 группы светильников с двухклавишного. Может оно и возможно - но у меня не столько опыта...
По поводу плоскогубцев и термоусадки - супер. Сегодня попробую.. Спасибо.
UstasBy написал :
там на 2 группы светильников с двухклавишного
На первом фото - два вентилятора,две группы светильников,проходной со своей группой,три розетки - но!подрозетники на 68 мм глубиной.А на втором фото - пять групп светильников.
serj12 написал :
На первом фото - два вентилятора,две группы светильников,проходной со своей группой,три розетки - но!подрозетники на 68 мм глубиной.А на втором фото - пять групп светильников.
Круто. Очень много конечно. У нас я с трудом нашел эти глубокие Hegel, удалось купить только 4 штуки - их пустил под таймеры подогрева полов. Больше их в продаже не видел и ожидать появления их в магазинах не стал. Решил как-то выкручиваться без них.
Кстати - а чем на первом фото закрыты подрозетники? Это стретч-пленка? или что-то иное? И еще вопрос - это так аккуратно подрозетники вмазываете? просто я после вмазывания из заколебался отчищать
внутри от следов родбанда
UstasBy написал :
Кстати - меня что смущает - это термоусадочный кембрик а не колпачек. Т.е. кончик не заизолирован, просто кембрик выступает за конец гильзы миллиметра на 4. Это нестрашно?
Изолируйте в два слоя. Хвостик первой трубочки загибаете на 180°, надеваете вторую и греете еще раз.
UstasBy написал :
И еще вопрос - это так аккуратно подрозетники вмазываете? просто я после вмазывания из заколебался отчищать внутри от следов родбанда
Замазывайте как получается. После высыхания лишнее запросто обламывается.
Очень красиво в распредкоробках, представляю, сколько потрачено времени. Для удобства монтажа в подрозетниках советую, может найдете у себя Legrand Diplomat 75х40. Стыкуются идеально, много места, расключать одно удовольствие. Для терморегуляторов теплых полов использую только эти, иначе маленькие обычные приходится выкусывать.
Ilun написал :
представляю, сколько потрачено времени.
Э.. примерно час на коробку. Или даже меньше. С первыми очень долго мучался - потом понял принцип и пошло быстрее. Руки быстро устают - тяжело с непривычки их поднятыми долго держать.
Ilun написал :
Для удобства монтажа в подрозетниках советую, может найдете у себя Legrand Diplomat 75х40. Стыкуются идеально, много места, расключать одно удовольствие. Для терморегуляторов теплых полов использую только эти, иначе маленькие обычные приходится выкусывать.
В магазинах таких нету. Вообще в розницу леграном у нас мало кто торгует. Чтобы укомплектовать
24-х постовой щиток LeGrand родными шинками, гребенками, контамтами под шинку - пришлось здорово попотеть разыскивая.
ЗЫ: Пробовал плющить нагретый кончик термоусадки - все ОК. Очень быстро и технологично. Спасибо за совет. Термоусадка вроде безымянная, но после усадки - достаточно толстостенная. Смысла натягивать в 2 слоя не увидел...
Вот примерно так в коридоре будет - еще не все готово, лишние времянки... щиток перенесу в квартиру - на лестнице оставлю только счетчик, вводной автомат и УЗМ51...
serj12 написал :
Я бы всю коммутацию в подрозетниках делал
Это полуторные хегель, там можно много чего разместить. Я такие для узловых розеток ставлю, хотя все остальные шнайдер зеленые. У шнайдера полуторки отстой.
Energon написал :
а есть еще з клеевым слоем. та вообще сказка для таких дел. А у нас по потолку чуть ли не в железных трубах проводку бросать нада)))
С клеем у нас тоже продается. Но у меня была в наличиии - поэтому не покупал. Кабель ВВГнг практически 90%, местами LS. Основание - ЖБ - негорючее вроде как...
serj12 написал : UstasBy, А что это такое жёлтое?(красным кружком обвёл)
Были остатки монтажной пены от установки подоконников - запенил часть проходов проводов через перегородки...
hugos
Дружба... если это о чем-то говорит.
Metall
Да, неэкономично. Просто сначала пробрасывал проводку, отрезал кабель отмеряя рулеткой с запасом и укладывал по хомутам (вот он "запас" и свисает), потом разделывал в распаечных коробках. А т.к. ниразу опыта не было - оставлял концы подлинее на всякий случай. Потом понял что большую часть приходится отрезать - можно было бы несколько метров кабеля сэкономить. + еще как потом понял, можно было бы более оптимально продумать расположение коробок - тоже было бы экономнее по количеству кабеля... Слаботочку немного удалял от силовых - примерно на 20см - там STP экранированный - на таких длинах наводок и помех бояться бессмысленно, даже на гигабите.
serj12 написал :
Ой,зря Вы это...Я бы отковырял её нафиг.
Блин. А что так? Нельзя? Момент-монтаж. В аннотации написано "огнестойкость затвердевшей пены самозатухающий,
класс В3 (DIN 4102)". Мне это конечно мало о чем говорит... Снаружи то отковырять непроблема, внутри отверстия конечно особо не отковыряешь...
Главный прикол при прокладке кабеля по потолку - распределение его по поверхности для лучшего охлаждения,при прокладке в пучке снижается теплоотдача-он хуже охлаждается.Ну ,а если пена - то об охлаждении можно забыть.Обычно стараешься проход через стену делать побольше - чтоб кабель свободно проходил,не ободрался,и если уж приспичит замазать какой-нибудь фигнёй - то типа ротбанд или слой(Волма).Тут пришлось верхние кирпичи вышибатьи потом штукатуркой закидать.