Добрый день!Сосед подключил электрокотёл и при каждом включении котла ,напряжение в сети падает.Что ему предпринять ,что бы не просаживать сеть .Котёл заводской ,как и к сварке претеньзий не предьявишь,но сваркой не варят целые сутки а котёл на всю зиму и на24 часа в сутки.Ругатся нет желания.Может есть какой выход из сложившейся ситуации???

И большие просадки по напряжению? Если да- то стабилизатор на симисторах (электронный) с точностью стабилизации 5% и менее.

vlcarp написал :
Что ему предпринять ,что бы не просаживать сеть

Не включать котел
Выход для вас перейти на другую фазу или купить стабилизатор напряжения

Переделка зарядных устройств и не только

Вопрос интересный.
Тут такой момент, он превышает разрешенную нагрузку или нет? В любом случае, вопрос надо решать не с соседом, а со снабжающей организацией.

А вот технический вопрос, неужели нет никаких устройств плавного пуска? Да, мощность приличная, но какие проблемы-то? Можно и тупо ступенчато запускать. Но наверняка должны быть какие-то девайсы полупроводниковые!

Почему нет? Главное - блок управления отдельно запитать.

Плавный пуск для котла,
это изврат.
Ну будет свет тухнуть плавнее, что с того.
Дешевые котлы имеют в лучшем случае 3 тена по 1 на фазу вот и вся регулировка. Максимум видел 9 шт. в моделях на 72 кВт.

Dale написал :
вопрос надо решать не с соседом, а со снабжающей организацией.

и с тем и с другими. Пока не отвалилось чего в сети.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

vlcarp, у вас квартира или частный дом? если квартира - загляните в этажный щит, лучше после часа работы котла у соседа. нет ли признаков перегрева (запах, накаленные контакты, треск)? можно сделать фото и сюда его выложить

Насяльника написал :
Плавный пуск для котла,
это изврат.
Ну будет свет тухнуть плавнее, что с того.

Поскольку величины просадки не указано - предположу, что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь. Хотя, конечно, если напряжение падает процентов на 20 - это не вариант.
Мерить надо.

Dale написал :
Поскольку величины просадки не указано - предположу, что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь.

Тут конечно согласен. Только сомневаюсь, что есть в свободной продаже регулятор для плавного подъема тока. (не путать с ограничением пускового для тяжело нагруженных движков). И главное, что сосед захочет его купить и заплатить денег еще и за подключение к/в котлу.

Dale написал :
, что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь.

Какой плавный пуск на котле? Это вам не электродвигатель! Как поможет плавный пуск?

  1. Измерить просаженное напряжение.
  2. Обратиться в энергоснабжающую организацию, чтобы обеспечили параметры напряжения по договору.

А дальше дело энергоснабженцев проверять провода, котел, автоматы и тд и тп....

Регистрация: 07.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Блин, откуда у котла пусковые токи? Я понимаю у него насосы циркуляционные, но они в пике дадут мелочь какую-нибудь. Что вы плавно пускать собрались-то?

Дык может, вон как в соседней теме, начать с проверки - не поставил ли он автомат НЕ ТАКОГО номинала? Может он мощу превышает?
Если превышает - применить взыскания. А если не превышает - дёргать электросети.

BV написал :
Какой плавный пуск на котле?

BV написал :
Обратиться в энергоснабжающую организацию, чтобы обеспечили параметры напряжения по договору.

Да нет его в котле - Пуска.
Речь вели о том, что при резком падении напряжения на 5-7В человек легко замечает скачек освещенности на лампах накаливания. Неон не так заметен.
ИМХО :
А котел скорее всего примитивный да еще и засаженный на 1 фазу.

Регистрация: 07.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Вообще очень мало сведений автор темы предоставил...

Регистрация: 07.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 176

И с чего вы взяли, что это котел... Может это ...тепловой насос...

sgno написал :
Может это ...тепловой насос...

если тепловой насос то там вообще приличный пусковой ток

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 07.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Смотря какой насос...

частный дом.

просадка длится пока включен котёл.

тепловой насос, это насос который гоняет воду в системе отопления?я правильно вас понял?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

vlcarp написал :
тепловой насос, это насос который гоняет воду в системе отопления?я правильно вас понял?

Тепловой насос работает на принципе фазового перехода газ-жидкость
За счёт этого сильно возрастает эффективность нагрева-охлаждения (затратили 1кВт, а нагрели на 3кВт)

понятно ,померею.

сажает на 20 вольт.

Много, блин. Значит просадка не мнимая.
Капните в электросети. Скажите, что холодильник странно работает, включиться не может ( это их взбадривает )

понял.замер может быть не точным.вольтметр от50 до 250 вольт воляется лет20 уже.денения по 10 вольт.так что 20 вольт, это приблизительно.

А сколько вольт?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

vlcarp написал :
вольтметр от50 до 250 вольт воляется лет20 уже.денения по 10 вольт.

купите дешевенький мультиметр, в хозяйстве пригодится

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

vlcarp, нужно больше информации

  1. сосед в другом доме или у вас на 2 хозяина с общим вводом?
  2. какая линия (расстояние до подстанции, состояние проводов и столбов)?
  3. от каких фаз вы с соседом запитаны - от разных или нет?

сосед живёт в другом доме,растояние до подстанции метров 300-400,один порядок ,значит и фазы одни и теже.интиресует такой вопрос:что можно посоветовать соседу прицепить к его котлу ,что бы он меньше сожал сеть!!???

Регистрация: 07.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 176

vlcarp написал :
сосед живёт в другом доме,растояние до подстанции метров 300-400,один порядок ,значит и фазы одни и теже.интиресует такой вопрос:что можно посоветовать соседу прицепить к его котлу ,что бы он меньше сожал сеть!!???

Перевести котел на газ) больше ничего. Можно морду ему набить и угрожать расправой.

Регистрация: 24.01.2010 Кондопога Сообщений: 178

Для начала к Вашим услугам (неполный) перечень руководящих документов:

  1. «Федеральный закон РФ "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г. N35-ФЗ»
    2.Постановление правительства № 530 «правила функционирования розничных рынков эл.энергии»
    3.Положение о Гарантирующем поставщике
    4.Постановление правительства № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
    (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861) (с изменениями от 31 августа 2006 г.)
    (в редакции постановления Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 168)
  2. Постановление правительства № 307 «правила предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006г.
  3. ЗоЗПП, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994г. №7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.11.2000 N 32.
  4. «Стандарт обслуживания клиентов» .
  5. ГК Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ; Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ
    § 6. Энергоснабжение ну и вот еще:Согласно п.5.2 ОСТ 13109-97 допускается отклонение напряжения от номинального плюс минус 5% с пиковыми скачками 10%.
    Сошлитесь на это в тексте претензии.

Типовая форма претензии:
Претензия
в связи с неудовлетворительным качеством
коммунальных услуг

Директору ______________________________
(укажите полное наименование
________________________________________
исполнителя и его адрес)
от _____________________________________
(укажите свою фамилию, имя,
________________________________________
отчество и адрес)

С "__" __________ ___ г. я проживаю (или являюсь собственником
квартиры) в доме, обслуживаемом Вашей организацией (ордер
от _________ N __, договор о приватизации от _________ N __).
Являясь исполнителем коммунальных услуг, Ваша организация
обязана предоставить мне как потребителю услуги, соответствующие
по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных
правил и норм, установленным нормативам и условиям договора, а
также информации о коммунальных услугах.
Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны
соответствовать установленным нормативам по теплоснабжению,
электроснабжению, холодному и горячему снабжению, канализации,
газоснабжению.
Я свои обязательства исполняю: регулярно плачу за коммунальные
услуги.
Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим
образом. Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что __________.
Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ "О
защите прав потребителей", согласно которому исполнитель обязан
оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора,
Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, а потребитель
имеет право на то, чтобы коммунальные услуги были безопасны для
его жизни, здоровья, а также не причиняли вреда его имуществу.
На основании ст. 27 - 31 Закона РФ "О защите прав
потребителей", Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
Прошу:
В срок до _________ своими силами и средствами безвозмездно
устранить указанные недостатки, выполнив следующие работы: _______
____________________________.
Ответ прошу сообщить в письменной форме.
В случае отклонения моей претензии буду вынужден обратиться в
суд за защитой своих прав потребителя и, кроме вышеуказанного,
буду требовать компенсации причиненного мне и
выплаты неустойки

Подпись ____________________
Дата "___" _________

Гарантирующий поставщик сам все найдет и устранит .

Михаил 53 написал :
И большие просадки по напряжению? Если да- то стабилизатор на симисторах (электронный) с точностью стабилизации 5% и менее.

Первый же пост верный рецепт...И себе же в частный дом это полезнейшая штука...Плюс будет защита от перенапряжения. От прямого попадания молнии в провода он правда не защитит. Обратите внимание на заявленную мощность стабов в вальтамперах. Это отидельная "тема". В ватах будут несколько иные цифры, меньшие для нагрузок с индуктивностью (электромоторы). Из-за "голода" особенно страдают моторы, холодильники, насосная станция, стиралки, посудомойки, галогенки, электроинстумент с "интеллектом" и проч. Есть соседи сварщики кстати?, это по выходным обычно заметно, похуже котла соседского свет "блымает". Если дорого семисторный, берите смело сервомотор. Кстати, резкие скачки со стабам будут все равно визуально по лампам заметны. Даже более того, семисторный стаб с высокой точностью стабилизации визуально (по лампам накаливания) чаще "дергается". Почти полностью от них избавиться можно, но дорого и ни к чему

А с соседями надо всегда дружно жить. (Представьте себя на его месте.) У меня не котел (газа нет, и не планирую) просто электроконвекторы. Но включаются каждый попеременно. Так что просадки плавные. Никто не замечает. Хотя почти у всех соседей газовые котлы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посты, посвященные обсуждения характера нагрузок типа ТЭНов выделены в отдельную тему:

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vlcarp написал :
что можно посоветовать соседу прицепить к его котлу ,что бы он меньше сожал сеть!!???

sgno написал :
Можно морду ему набить и угрожать расправой

считаю, это все равно что самому заниматься ловлей бандитов (зачем, если для этого есть созданные для этого службы?)

Дима 122 написал :
Гарантирующий поставщик сам все найдет и устранит

это, кмк, самый правильный со всех сторон способ

даже если в своем доме поставите стабилизатор (без сомнений, полезное устройство), то сколько он проживет при постоянном "дергании"? ведь тоже не вечная вещь (а для частных домов, к тому же, отнюдь не дешевая игрушка)

кстати, возник вопрос: есть ли готовое решение для мониторинга параметров сети, чтобы прибор, словно самописец, сливал себе на флэш-память или по тому же вай-фаю переправлял данные на ПК?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vonzilla написал :
даже если в своем доме поставите стабилизатор (без сомнений, полезное устройство), то сколько он проживет при постоянном "дергании"? ведь тоже не вечная вещь (а для частных домов, к тому же, отнюдь не дешевая игрушка)

для этого вопроса есть отдельная тема, помеченная как важная.
Вопрос очень актуальный, но, честно говоря, уже оскомину набил.

vonzilla написал :
кстати, возник вопрос: есть ли готовое решение для мониторинга параметров сети, чтобы прибор, словно самописец, сливал себе на флэш-память или по тому же вай-фаю переправлял данные на ПК?

полно таких

Я в руках парочку UMG-96S держал