Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

15.11.2012 в 11:32:15

Есть 4 светодиодных светильника (220в) в длинном коридоре. Есть дизайнерская задача обеспечить включение с задержкой. Т.е. при включении света сразу загорается первый, через 300мс второй, еще 300мс третий и, соответственно, через 300мс четвертый. Желательно иметь возможность настроить задержку для получения комфортного режима.

Есть также дополнительная задача сделать аналогичное выключение.

Подскажите в какую сторону смотреть? Возможно есть какие-то готовые решения, которые можно использовать. С паяльником знаком, купить-спаять смогу, но в радиоэлектронике разбираюсь не очень.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.11.2012 в 13:26:09

смотреть в сторону новогодних гирлянд :)

ну а если конкретно то 3 реле времени настраиваемых от 0,1 сек , все очень просто. первое ставите на 300 мс, второе на 600 и тд.

Можете еще плавный запуск поставить на лампы, красивее будет

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.11.2012 в 13:32:45

beck написал : Подскажите в какую сторону смотреть?

Смотреть в сторону реле времени, из которых и сварганить сие чудо (только не понятно зачем). Готовое решение - любой микропроцессорный блок... только надо "впихнуть" туда нужный сценарий работы

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2012 в 23:03:07

beck написал : Есть также дополнительная задача сделать аналогичное выключение.

А вот с этим уже посложнее задачка:) Лучше всего для этого приспособить логический модуль типа LOGO! 230 RC Чудесная штука в умелых руках;)

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2012 в 01:26:47

ksiman написал : умелых руках

На ЛОГО! школьник любой нарисует такую логику какая нужна товарищу тему создавшему. Стоит оно правда дороговато... для такой-то задачи...

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

22.11.2012 в 17:08:16

Есть такая штука, называется плавный пуск ламп/устройство защиты ламп накаливания/ и т.д. Остается задача подобрать устройства с разным временем пуска, возможно разных производителей. Либо подключить их последовательно. Правда с плавным выключением будет облом.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.11.2012 в 17:11:53

Elp написал : Есть такая штука, называется плавный пуск ламп/устройство защиты ламп накаливания/ и т.д. Остается задача подобрать устройства с разным временем пуска, возможно разных производителей. Либо подключить их последовательно. Правда с плавным выключением будет облом.

Последовательно включённые устройства плавного пуска нормально работать не будут:(

0
Аватар пользователя
Elp

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

22.11.2012 в 17:21:34

ksiman написал : Последовательно включённые устройства плавного пуска нормально работать не будут

Скорее всего да, написал не подумавши. Да и задержка у них большая для последовательного. А вот на каждую лампу отдельный, думаю, можно подобрать. Ну или расковырять его, наверняка там схема простецкая, какой-нибудь(кондер) пассивный элемент отвечает за время пуска - перепаять его. Вариант с подбором тоже имеет место быть. Купить мешок и выбирать нужные, благо стоят не дорого :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу