Добрый день всем! Выношу на суд общественности свою схему щита для 4ккв, прошу указать на ошибки и дать дельные советы. Предваряя возможные вопросы:
18.11.2012 в 09:27:37
Вводной - это рубильник? Автомат обозначается C63:) Так-же и с дифами... Дифа 32А/10мА - не бывает:( Ставьте С32/30мА Свет остался совсем без дифзащиты:( Или ставьте общее противопожарное УЗО 63А/300мА или групповое УЗО на свет 40А/300мА
18.11.2012 в 09:35:43
ksiman написал : Вводной - это рубильник? Автомат обозначается C63:) Дифа 32А/10мА - не бывает:( Ставьте С32/30мА
Смотрел
ksiman написал : Свет остался совсем без дифзащиты:( Или ставьте общее противопожарное УЗО 63А/300мА или групповое УЗО на свет 40А/300мА
Насколько это целесообразно?
18.11.2012 в 21:42:05
ksiman написал : Имеет смысл. Например, зальют Вас соседи сверху
Акурат прям на щи выльется вся соседская вода, чтоб дать 300мА ток утечки, при этом УЗО должно стоять в щите на общей площадки, или толку с его не будет. p.s. Тогда лучше уже поставить датчик влаги в щит, в случае чего, чтоб отключал при помощи контактора вводной кабель квартиры на общей площадке.