Добрый день всем! Выношу на суд общественности свою схему щита для 4ккв, прошу указать на ошибки и дать дельные советы. Предваряя возможные вопросы:

  • планируется небольшая сауна, для которой будет использоваться эл.печь порядка 3.5-4.5кВт (3.5м3);
  • водогрей - проточный вариант на 5-6кВт, исключительно на случай форсмажорного отключения горячей воды, дабы было можно ополоснуться под теплой водичкой (совместно с сауной включаться не планируется - может их на один диф повесить?)
  • автоматы планируются Legrand.
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2012 в 09:27:37

Вводной - это рубильник? Автомат обозначается C63:) Так-же и с дифами... Дифа 32А/10мА - не бывает:( Ставьте С32/30мА Свет остался совсем без дифзащиты:( Или ставьте общее противопожарное УЗО 63А/300мА или групповое УЗО на свет 40А/300мА

0
Аватар пользователя
avgshron

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

18.11.2012 в 09:35:43

ksiman написал : Вводной - это рубильник? Автомат обозначается C63:) Дифа 32А/10мА - не бывает:( Ставьте С32/30мА

Смотрел здесь - ошибка у них?

ksiman написал : Свет остался совсем без дифзащиты:( Или ставьте общее противопожарное УЗО 63А/300мА или групповое УЗО на свет 40А/300мА

Насколько это целесообразно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2012 в 09:42:59

avgshron написал : Смотрел здесь - ошибка у них?

Видимо шутят... На официальном сайте только до 20A да и по артикулу это С32А/30мА

avgshron написал : Насколько это целесообразно?

Имеет смысл. Например, зальют Вас соседи сверху:(

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.11.2012 в 21:42:05

ksiman написал : Имеет смысл. Например, зальют Вас соседи сверху

Акурат прям на щи выльется вся соседская вода, чтоб дать 300мА ток утечки, при этом УЗО должно стоять в щите на общей площадки, или толку с его не будет. p.s. Тогда лучше уже поставить датчик влаги в щит, в случае чего, чтоб отключал при помощи контактора вводной кабель квартиры на общей площадке.

0