Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2012 в 17:24:36

Квартира 3-х комнатная.

Когда подключал теплый пол, автомат 2 случайно замкнул фазу и ноль. Получил вспышку, хлопок выбило этот автома 2, дифавтомат A и автомат на лестничной площадке.

Что тут не так, надо поставить автоматы поменьше?

Дифавтомат вроде должен был все вырубить по-тихому.

0
Вложение
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

19.11.2012 в 17:53:50

схема раскритикована ибо непонятно что где вырубило

flash написал : Когда подключал теплый пол, автомат 2 случайно замкнул фазу и ноль. Получил вспышку, хлопок выбило этот автома 2, дифавтомат A и автомат на лестничной площадке.

:confused: напишите понятней.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

19.11.2012 в 18:05:37

flash написал : Дифавтомат вроде должен был все вырубить по-тихому

Хороший ток КЗ, вырубит все. Добиться в этом случае селективности считаю не реально.

0