Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в оценке составленных мною схем,подобранных элементов и их номиналов. Форум читал и много схем видел, аж голова кругом :confused: Исходные данные - 3 фазы, 15 кВт. Счетчик стоит на столбе, автомат вводной на 25 А. От ВЩУ кабель в броне идет на баню и отдельно на будущий дом. Пару-тройку лет баня будет выполнять функцию дома). Заземление ТТ. Вот такое ВЩУ получилось:

Схема щитка в бане-доме:

как мне кажется, в ней перебор с УЗО, или все верно?

Попробовал перерисовать немного по-другому:

Прошу по возможности указать на допущенные мною ошибки, высказать замечания и Ваши советы и рекомендации. С уважением!

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2012 в 13:06:29

Что-то у вас схемы противоречивые... Кривая отключения вводных автоматов в щитках - ? номинал селективных УЗО - ?

Автомат на 20 А на кухонные розетки можно убрать - он там лишний. УЗО защищено вводным автоматом, а отходящие линии - групповыми автоматами.

Остальное - на ваш вкус - можно подороже, можно подешевле. Обычно выбирают либо один вариант, либо другой, в любом случае получается компактнее чем у вас:

  1. Я бы все связки УЗО+автоматы заменил на отдельные диффавтоматы (как ПУЭ рекомендует)
  2. Либо, если хотите сократить количество УЗО и сэкономить средства, то можно на каждую фазу по 1 УЗО поставить.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2012 в 13:48:15

Alexiy написал : Что-то у вас схемы противоречивые...

Спасибо,просто у меня уже каша в голове:confused: , запутался немного, а сделать хочу правильно, для себя все-таки) Какой вариант щитка более правильный? Какой дорабатывать нужно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2012 в 14:23:30

я бы установил автоматы с кривой B, хотя и это не спасёт (вероятность одновременного отключения даже при перегрузке, не говоря уж о КЗ всех: группового автомата, вводного в щитке и на опоре - сработают одновременно все 3!), но хотя бы попытаться создать некое подобие селективности... УЗО я бы поставил на 300 мА. При желании сэкономить - можно поставить обычное, не селективное.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

20.11.2012 в 14:27:31

Мишаня 121 написал : Заземление ТТ.

А чем вызвано необходимость устройства системы ТТ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2012 в 14:45:44

Shturman1 ничем, жестких требований к системе заземления у меня в ТУ нет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2012 в 14:46:37

спасибо!

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

20.11.2012 в 14:54:58

Мишаня 121 написал : ничем, жестких требований к системе заземления у меня в ТУ нет.

ну, в ТУ прописать все требования по электробезопасности не представляеться возможным. Я чего спрашиваю. Если смотреть по ПУЭ, то как правило в установках до 1кВ должна применяться система TN. Система ТТ применяеться только по требованиях специализированых нормативных документов. Я например насколько знаю, то системаа ТТ применяеться для сооружений выполненых полностью из метала (вагончики там всякие, металические киоски и т.д. и т.п.). Может мне кто-то пояснит насколько правомерна или неправомерна система ТТ для жилого дома. Или может "как хочу так и делаю"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2012 в 22:09:43

Если смотреть по первой схеме, то есть смысл заменить все связки Автомат-УЗО на диффавтоматы, а если по второй, то какой смысл в автоматах перед узо, их можно убрать, узо и так защищены вводным автоматом на 25 А. Вводной автомат целесообразно заменить на автомат с характеристикой С. Розетки на улице и стиральную машинку (Мокрые зоны) имеет смысл вывести под узо 16А/0.01мА.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

23.11.2012 в 22:32:50

ASU_bilding написал : Если смотреть по первой схеме, то есть смысл заменить все связки Автомат-УЗО на диффавтоматы, а если по второй, то какой смысл в автоматах перед узо, их можно убрать, узо и так защищены вводным автоматом на 25 А. Вводной автомат целесообразно заменить на автомат с характеристикой С. Розетки на улице и стиральную машинку (Мокрые зоны) имеет смысл вывести под узо 16А/0.01мА.

это юмор такой?